求助各位大神,我们的婚房在上海一栋老公房(楼梯房总共6层楼的4楼)
为了布局更合理化,现在想把下面两个红框部分的钢筋混凝土承重墙开两个门洞,然后做碳纤维加固,我个人觉得右边比较长的墙开门洞还比较安全,左边短墙上再开门洞可能影响比较大,请求各位大神帮我出出主意,你们觉得这个开门洞方案可行吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
1.短墙先看过梁是不是够长,再看是不是有构造柱。
2.长墙开洞图上看也就200,还是业主提供实际尺寸比较稳妥。
3.碳纤维不适用砖混开洞。简单效果又好的是钢筋喷锚,加构造柱。
主题
回复
粉丝
砖混结构
10.09 万条内容 · 382 人订阅
阅读下一篇
房子大概90年建筑,没有打桩,记得有一米左右的地圈,钢筋混凝土立柱到二楼,屋顶是铺瓦的,柱子跟横梁没有什么裂缝,预制板跟墙上开裂,路过的这位哥哥专家帮忙给个意见呢这房子危险吗!