低压配电设计规范》第4.4.9条:由同一配电箱同时引出两种回路,一给固定设备配电,二给手握设备或者移动式设备配电,应满足以下两个条件之一:
1,切断固定设备回路故障时间不应大于0.4S(装设漏电保护)。
2,使配电箱至总等电位连接回路之间的一段PE线的阻抗不大于50/U*Z,或者作辅助等电位联结。
例如一个配电箱,有照明回路,普通插座回路,空调插座回路,一般做法是只有普通插座回路有漏电保护,如果没有做辅助等电位的话,那么就违反了上述规定。特别在广东地区,照明回路也加了PE线而没有加漏电保护,这比空调更危险,发生轻微接地故障,很难被发现,故障将长期存在,PE线的互连使移动设备也带上危险电压,而因为固定设备回路切除故障时间为5秒,所以此时使用移动设备的人就有电击危险。
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
加肥猫
沙发
太难做到了:L 。。
2009-08-02 18:46:02
赞同0
-
haibinzhongxia
板凳
不是电压的问题,而是电流的问题,有没有听过1V电压打死人的现象
2009-07-21 10:51:21
赞同0