常有用户询问“能否用铜导线替代热电偶补偿导线”的问题,昌晖仪表给大家正确答案:不能用铜导线来代替补偿导线,否则将会产生较大测量误差!用铜导线来连接热电偶和显示仪表,这样做并没有把热电偶的参比端得到延长,参比端仍然在热电偶的接线盒处。
用铜导线替代补偿导线会产生测量误差
用铜导线替代补偿导线会产生什么影响呢?看以下例子:一支K型热电偶,用铜导线来连接热电偶和显示仪表,如果测量点温度为500℃,现场参比温度为40℃,显示表内温度为30℃(温度补偿器在表内),这时显示仪表的显示温度是多少呢?
铜导线代替补偿导线示意图
根据热电偶的均质导体定律,同一种金属两端不会产生温差热电势,所以EAB(Tn,T0)=0,这时显示仪表得到的总热电势计算如下:
EK=EK(500,40)+EK(30,0)
=EK(500,0)-EK(40,0)+ EK(30,0)
=20.644-1.612+1.203
=20.234 mV
这时仪表显示的温度为490.4℃,即仪表显示温度比实际温度低了9.6℃。显然用铜导线来代替补偿导线,将会产生较大测量误差,不能用铜导线来代替补偿导线。
热电偶与显示仪表的接线是否只能用补偿导线?
前面谈到“不能用铜导线来替代补偿导线”,那么热电偶与显示仪表的接线是否就只能用补偿导线了?实际上并非如此。关键看怎么应用,如在以下场合就可以:
1、使用铂铑30-铂铑6热电偶(又称为双铂铑热电偶)的场合
这种高温热电偶的特点是:在室温下它的热电势极小(25℃时为-2?V,60℃时为6?V),故可以忽略参比端温度变化的影响,所以铂铑30-铂铑6热电偶不使用补偿导线,而用铜导线进行接线。
2、使用一体化温度变送器的场合
一体化温度变送器尺寸很小,设计、制造时就是考虑安装在热电偶的接线盒内的。这类温度变送器大多是两线制的,其输出为4-20mA电流信号。电流信号具有便于远传、便于转换为电压信号、抗干扰能力强、一个温度信号了送至多台仪表或DCS板卡使用等优点。所以温度测量、控制系统选用一体化温度变送器是很适用的,并且是用铜导线来进行接线了。
补偿导线http://yunrun.com.cn/product/242.html
经验分享
如果原现场用补偿导线来连接热电偶和仪表,后现场热电偶更换为一体化热电偶温度变送器,此时是否需要将补偿导线更换为铜导线?
正确答案:原补偿导线可以直接作为传输4-20mA电流信号的信号线使用,不用更换也可使用。但需注意:补偿导线比较硬,与热电偶温度变送器接线时略有不便,连接必须牢固可靠且不能损坏温度变送器接线端子!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
YR-ER213温度变送器有什么作用?温度变送器选用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件运送信息送到变送器模块,始末稳压滤波、运算扩大、非线性更正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4-20mA电流信息运送。 将物理丈量信息或寻常电信息转换为准则电信息运送或可以以通讯条约方法运送的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的准则化运送信息的仪表,重点用于产业过程温度参数的丈量和管制。温度变送器是将被测主回路温度值转换成恒流环准则信息,连续运送到接管装置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发