水头损失计算公式选用

提问 发帖 回复

建筑给排水设计规范中“5.5.4  热水管网的水头损失计算应遵守下列规定:1  单位长度水头损失,应按本规范3.6.10条确定,但管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起过水面缩小的因素。 3.6.10  给水管道的沿程水头损失可按下式计算:i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”但,热水管网中的流体介质,如在热水循环管网中,温度一般为55~60℃,其动力粘度系数0.506~0.469,与规范中公式适用的温度(10℃,其动力粘度系数1.308)相比,相差较大,故采用公式“i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”计算出来的水头损失,要比公式pf=(λρLu^2)/(2D)计算得出的水头损失,要大得多。

建筑给排水设计规范中“5.5.4  热水管网的水头损失计算应遵守下列规定:1  单位长度水头损失,应按本规范3.6.10条确定,但管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起过水面缩小的因素。

3.6.10  给水管道的沿程水头损失可按下式计算:i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”但,热水管网中的流体介质,如在热水循环管网中,温度一般为55~60℃,其动力粘度系数0.506~0.469,与规范中公式适用的温度(10℃,其动力粘度系数1.308)相比,相差较大,故采用公式“i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”计算出来的水头损失,要比公式pf=(λρLu^2)/(2D)计算得出的水头损失,要大得多。