本文就低应变动测法在基桩完整性检测中,缺陷的定量与类型区分问题进行了分析与探讨。

低应变动测法对桩身缺陷程度只能做出定性的判断,尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果,但由于桩的尺寸效应、幅频相频响应、高频波的弥散、滤波处理等造成实测波形的畸变,以及桩侧土阻力、桩身阻尼的偶合影响,曲线拟合法还不能达到精确的量的程度。

timg (6).jpg

因此,《规范》对完整性检测的结果也仅要求给出定性的结论即可。对于桩身缺陷的类型(性质),单从实测数据曲线是无法确定。

但结合施工工艺、桩型、地质情况及施工记录等进行综合分析,多数缺陷类型是可以确定的。这时首先应明确各种桩型常见的质量问题。

灌注桩常见的质量问题有:

①钻(冲)孔灌注桩:缩径、离析、断桩、沉渣、夹泥空洞;

②沉管灌注桩:缩径、离析、断桩、夹泥、洞空、吊脚桩;

③人工挖孔桩:离析。

预制桩常见的质量问题有:

①钢桩:局部桩身失稳、断桩,吊脚桩;

②混凝土预制桩:开裂、断桩,吊脚桩。

u=1845462721,3706229463&fm=26&gp=0.jpg

在此基础上,许多情况下缺陷类型还是可以确定的,如:钻(冲)孔灌注桩的断桩、沉渣,沉管灌注桩的断桩,人工挖孔桩的离析,预制桩的开裂,断桩等、但是对于混凝土灌注桩出现的缩径与离析、夹泥、洞空等仍难以确定其类型(性质)。

因此,《规范》对检测结果的判定没有要求区分缺陷的类型,如需要确定缺陷的类型,应结合地质条件、施工情况综合分析,以及用钻芯法、声波透射法等其他方法进行验证,对浅部缺陷可采用开挖验证的方法确定。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解读刚实施的2018版《大体积混凝土施工标准》,看看都有哪些变化?

一、强制性条文: 4.2.2  用于大体积混凝土的水泥进场时应检查水泥品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等,并应对水泥的强度、安定性、凝结时间、水化热进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的相关规定。 【条文说明】4.2.2  本条为强制性条文。据调研在供应大体积混凝土工程用混凝土时,大多数商品混凝土搅拌站会对进站的水泥品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能进行检验。但也有相当数量的商品混凝土搅拌站并未及时检验或检验的性能不全,将直接影响大体积混凝土工程质量,会造成严重的后果,给国家财产带来损失并威胁人身安全。因此,将本条定为强制性条文是十分必要的。