室外给水管网管径的计算方法问题

提问 发帖 回复

室外给水管网连接市政给水管网,并接景观喷洒、室外消火栓、消防水箱、生活水箱。这样计算的话,最大流量应该是:室外消火栓设计流量+生活最大小时用水量+室内消火栓+喷淋用水量总和吗? 个人认为室内消火栓和喷淋在火灾时由消防水箱供水,生活水也由生活水箱供水,因此最大流量不应计入总流量,这样考虑正确吗?

室外给水管网连接市政给水管网,并接景观喷洒、室外消火栓、消防水箱、生活水箱。这样计算的话,最大流量应该是:室外消火栓设计流量+生活最大小时用水量+室内消火栓+喷淋用水量总和吗? 个人认为室内消火栓和喷淋在火灾时由消防水箱供水,生活水也由生活水箱供水,因此最大流量不应计入总流量,这样考虑正确吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018年12月25日 18:25:38 2楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • 丹青墨雪
    丹青墨雪 2018年12月26日 08:52:50 3楼
    水箱的水也是从室外市政管网供给的,计算室外管径时应计入
    回复 1 举报
  • 德罗巴
    德罗巴 2018年12月26日 10:45:48 4楼
    一个是在水源处解决就是电机可靠水泵可靠加上abb的电机水泵smart 传感器,那好了这就是固有水泵特性+人为特性,就是保证你想需求流量,压力AFD控制,火灾时控制消防水量,关闭生活用水,电源就按国家标准来设计,如果是固废处理,很多地方都是靠近江河例如东莞,吴川,化州,四会本身就可以按照10天油罐储油量来考虑消防
    回复 0 举报
  • 德罗巴
    德罗巴 2018年12月26日 11:27:52 5楼
    有些地方的消防本身就在河涌用水例如化州钢铁厂几百米ACS880控制就可以了,危险物处理也可以在河涌取电东莞的AC5000可以控制几十公里,不过我见搞核电的素质也是一般,基本的概念都没有
    回复 0 举报
  • 德罗巴
    德罗巴 2018年12月26日 16:03:21 6楼
    香港每年需要多少生活用水,消防用水,不都是从深圳,东莞过去的,崂山的优质水也是,需要合理的压力,水量控制
    回复 0 举报
  • 德罗巴
    德罗巴 2018年12月26日 17:54:40 7楼
    大亚湾我去过日本与法国设计,国内化工院参编设计,480V&690V电机是他们的习惯,可能是考虑绕组的绝缘运输,这样需要多台发电机来满足消防的需求
    回复 0 举报
  • 素素0329
    素素0329 2018年12月27日 09:26:25 8楼
    景观喷洒、室外消火栓、消防水箱、生活水箱都在同一路管网么?我们一般都是室外生活给水和消防两路多
    回复 0 举报
  • ly2txj
    ly2txj 2018年12月27日 15:21:12 9楼
    消防水量不计
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年12月28日 08:50:51 10楼
    仔细想过这个问题
    回复 0 举报
  • 鱼藏水
    鱼藏水 2018年12月28日 08:58:06 11楼
    学习一下~~·
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!