对于三级配电系统,不少的电气初学者都在问:什么是三级配电系统?三级配电箱分别是哪三级?一级二级三级配电箱在接线的时候有什么特殊要求吗?三级配电系统有没有什么标准规范?具体应该怎么样来配盘?今天我们就来学习下。
一、三级配电系統结构型式示意图
二、配电箱的设置
(1)总配电箱应设置在靠近电源。
(2)分配电箱应设置在用电设备戚负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距髙不得超过30m。
(3)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(4)重点检查项目:电箱、开换箱“三级配电两级保护”要求”
开关箱(末级)应有漏电保护且保护器正常漏电保护装置参数应匹配电箱内应有隔离开关“一机、一闸、一漏、一箱”要求。
安装位置应恰当、周围无杂物以便操作闸具应完好、闸具应符合要求配电箱内多路配电应有标记电箱下引出线应整齐电箱应有门、锁和防雨措施。
施工现场供电系统采用三级配电时,开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”制原则。
规范813每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同意开关箱直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
规范8111配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须和金属电器安装板绝缘。
PE线端子板必须与金属电器安装板作电气连接。
三、配电系统宜使三相负荷平衡
220v或380v单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380v三相四线制供电。
照明分配电箱开关电器接线图
进入照明配电箱的电缆必须有PE线:
(1)当单相照明线路电流小于30A时,用三芯电缆(L、N、PE)。
(2)当单相照明线路电流大于30A时,用五芯电缆(L1、L2、L3、N、PE)。
(3)插座回路必须有PE线。
(4)特殊照明灯具(碘钨灯、投光灯)必须有P线。
(5)配电箱箱体应该与P线相连。
PE线和箱门相连
PE线和箱门相连实物图
四、施工现场常用电机分类
(1)单相220V电动机:手枪钻、打磨机用三芯电缆(L、N、PE)。
(2)单相380V电机:电焊机、弧焊机用三芯电缆(L1、L2、PE)。
(3)三相380V电动机:切割机、水泵、搅拌机用四芯电缆(L1、L2、L3、PE)。
(4)规范10.3.11对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色的信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
总配电箱设总FQ电器及接线图
总配电箱设总FQ电器及接线图
第一分配电箱开关电器接线图
第二分配电箱开关电器接线图
开关箱
五、配电箱、开关箱的制作、安装
(1)箱体村料:规范规定,配电箱开关箱应用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
(2)箱体安装高度:规范规定,固定式配电箱、开关箱的中心与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在牢固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
(3)配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱体的下底面(见下表)
规范规定:
配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘套并成束卡固定在箱体上。不得与箱体直接接触。移动式配电棺、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
配电箱的使用与维护
规范:配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外为,严禁与金属尖锐断口、强獗蚀介质和易燃易爆物接触。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
请教是否需要设置消防控制室一个独立的小机房,不足30m2。消防仅配置了无管网气灭,但需要联动。请问,这种消防联动是否也必须按照集中报警系统设置消防控制室?还是仅按照区域报警系统将气灭控制器的信号接至厂区的消防监控中心就可以了? 另外还有个问题,“切非”算不算消防联动?要不要设置消防控制室?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报