土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为何铁心的穿心螺杆打火?

为何铁心的穿心螺杆打火?

发布于:2018-12-23 15:52:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
150KVA三相移相变压器(干式),初级380V,次级24组串接后10kv,现有一台变压器的铁心上部2个穿心螺杆打火。铁心接地正常,穿心螺杆与铁心绝缘不接地,穿心螺杆也没有与进线接触,已生产过30台都没问题,请教各位老师,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-05 12:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    学习一下,感谢分享。
    2019-01-02 09:48:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器骨架加工一般用到哪些绝缘材料呢?

变压器是一种电力装置,应用电磁感应的原理可以改变交流电压。很多材料都可以用来制造变压器骨架,能制造变压器骨架的材料有尼龙、PBT、PET、LCP、电木、环氧板等,环氧板厂家的哪种材料最适合用来加工变压器骨架?  一般我们都用FR4环氧板来加工,它只所以这么受欢迎是因为环氧板的重量轻、机械加工性好、价格也合理,具有耐高温、强度高、耐腐蚀、电性能好的特性。环氧板骨架的价格也不是很贵,加工起来方便,性能要比尼龙、电木来的好,最大的特点就是不易变形。

回帖成功

经验值 +10