我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354

提问 发帖 回复

我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354,红线外接场地内的管的检查井底标高是398.200,高差有8米多深,管径有DN800和DN300 ,现在施工单位要提供红线内与室外连接的做法,寻求大佬们帮忙!! 现场图如下  

我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354,红线外接场地内的管的检查井底标高是398.200,高差有8米多深,管径有DN800和DN300 ,现在施工单位要提供红线内与室外连接的做法,寻求大佬们帮忙!! 现场图如下

 QQ图片20181220163317.jpgQQ图片20181220163257.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 大树给排水
    大树给排水 2018年12月20日 17:14:39 2楼
    接收点标高低,接上没问题,下边可以先做个消能井,再排入接收点。
    回复 3 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2018年12月21日 08:58:02 3楼
    涨知识了
    回复 0 举报
  • a_kang
    a_kang 2018年12月21日 09:01:11 4楼
    二楼回复没问题,应该可行
    回复 0 举报
  • 素素0329
    素素0329 2018年12月21日 09:39:19 5楼

    get了新办法

    回复 0 举报
  • tx
    tx 2018年12月21日 14:45:34 6楼
    做跌水井,一级不够,做两级啦。你很幸运了,排水排得出去,如排不出去,那才麻烦。
    回复 0 举报
  • 容海设计
    容海设计 2018年12月23日 17:22:42 7楼

    不管是做竖槽式跌水井还是阶梯型跌水井,兄弟,你得这个高差和管径都决定了你得做两个跌水井

    可以看看图集06MS201

    不明白的再联系

    回复 0 举报
  • 苏杰明
    苏杰明 2018年12月24日 10:38:29 8楼
    我也来学习一下大佬怎么做
    回复 0 举报
  • qqq12580
    qqq12580 2018年12月24日 14:43:05 9楼
    不管是做竖槽式跌水井还是阶梯型跌水井,兄弟,你得这个高差和管径都决定了你得做两个跌水井 可以看看图集06MS201 不明白的再联系
    回复 0 举报
  • rht1822
    rht1822 2018年12月24日 15:18:34 10楼
    寒冷地区注意防冻。
    回复 0 举报
  • 云涛
    云涛 2018年12月24日 21:26:34 11楼
    改为钢管,弯头加立管后直接接入红线外检查井。