土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
新规范中屋脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
新规范中屋脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3规定净高大于6m的场所排烟量的计算方法,当屋房间为脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
发布于
2018-12-20 08:28:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
william_chen_cn
谢谢楼上回复,消防问题按严格执行没有错,不过就是想知道规范组是怎么考虑这种情况的。
2019-01-08 09:21:08
来自 PC
评论
举报
zhanghaijun760209
规范没有明确的地方,按照最高点计算排烟量肯定不会错
2018-12-20 13:49:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
william_chen_cn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
262
粉丝
18
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )