《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3规定净高大于6m的场所排烟量的计算方法,当屋房间为脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
发布于
2018-12-20 08:28:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
william_chen_cn
谢谢楼上回复,消防问题按严格执行没有错,不过就是想知道规范组是怎么考虑这种情况的。
2019-01-08 09:21:08
来自 PC
评论
举报
zhanghaijun760209
规范没有明确的地方,按照最高点计算排烟量肯定不会错