请教。审图这样提没问题吗?

提问 发帖 回复

喷头2450*2700,远超规范要求,会造成水量,水损,管径,水泵和水池参数不足。 安徽马鞍山某县城项目地下车库,自喷用水量选的40L/S。审图专家提了这样一个问题。车库基本为自走车位,总工只有4个机械车位。喷头都是按照梁格布置。所以间距比较小。但是按梁布置,即使把梁格之间喷头距离拉大,喷头数量也不会减少。况且新的自喷规范规定喷头最小间距1800都可以。打电话咨询,专家说,规范上规定一个喷头的保护面积是11.5平方,我这样布,一个喷头保护面积只有6个平方都不到,按我这样布,水量80L/S也不够。我说但是按照梁格,喷头数量怎么布都是这么多的,专家提出规范7.1.6第二条。确实有困难时,溅水盘与顶板距离可以到550.说安装在离顶板550 的位置,就可以不用考虑梁的影响了。然后我拿天正,选了喷头最密集的160个平方出了计算书。算出来流量37,给专家回复,专家啥也不说,直接把原话再提一次做2审。然后我只能改图,但是车位上方2个喷头是定死的,改只能改过道的喷头。过道喷头全按3400间距布置。结果每2000个平方,只少25个喷头,平均到160个平方,只少2个喷头。个人感觉专家都规范水量理解有误。求大神指导

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • a_kang
    a_kang 2018年12月19日 16:15:02 2楼

    楼主说的梁格布置是什么意思?最好配张图看看

    回复 0 举报
  • shibushi1983
    shibushi1983 2018年12月19日 16:36:25 3楼
    专家估计比较老了。
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2018年12月19日 16:51:18 4楼
    大面积的密布喷头,很有可能会超流量,另外天正还是旧的公式,算出来误差很大,最好是手算确定。
    回复 0 举报
  • dong水货
    dong水货 2018年12月19日 19:38:23 5楼

    规范的最小距离1800,不是作为大面积布置喷头时候的标准,只是局部位置喷头距离1800时也能接受。

    大面积小间距布置喷头时候,是有可能超流量的。题目不明白的地方:机械车位,只有4个?

    估算一下,2450*2700布置,160平方内有24.2个喷头,取24个;0.10MPa下喷头流量q=K(10P)^0.5≈1.33L/s;24*1.33=32L/s。机械车位货架内喷头按8个算的话,115/60*8=15.33L/s。合计47.33L/s。这是在0.10Mpa的压力下估算的结果,实际设计最不利喷头是0.10MPa,其他喷头压力会比这里大,流量更大。

    所以我认为专家说的还是有点道理。

    回复 2 举报
  • cysd118
    cysd118 2018年12月20日 08:12:59 6楼
    专家没画过图
    回复 0 举报
  • 如晴似雨
    如晴似雨 2018年12月20日 12:50:04 7楼
    你每个都这么布置,总的喷淋流量是会很大,大于40L/s的,除了车位上两个喷头之外,其他梁间布置的喷头尽量大边距来,参考7.1.6条规范。如果有机械车位的话,喷淋流量可能需要提高到50L/s
    回复 0 举报
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 2018年12月20日 16:56:09 8楼
    唉,这也是我一直疑惑的,但是这种审图的,估计就和楼上说的似的 ,他是不是没画过图。
    回复 0 举报
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 2018年12月20日 17:11:04 9楼

    喷头虽然布置密集,每个喷头的流量小了,但是保护面积也减了。作用面积160平米,喷淋泵供水满足40L/S,作用面积内的喷水强度满足要求。

    但是规范里是按喷头算出的流量,在用作用面积的喷头算出来的系统设计流量。

    回复 0 举报
  • 奔跑的蜗牛0o
    奔跑的蜗牛0o 2018年12月21日 09:37:34 10楼
    如果从最不利喷头按0.1MPa来反算过去,这么密集布置喷头,160个平方的确会超流量而且会超很多,压力也会很高。实际运行的时候如果喷头开启面积达到了160平,用这个泵来加压的话最不利喷头的流量和压力会很低,虽然说总体喷水量满足了,但是末端部分的喷水强度达不到要求,近端的喷水强度又超了很多。专家的考虑其实是有道理的,只是设计一般不会想这么多。
    回复 0 举报
  • tx
    tx 2018年12月21日 14:40:16 11楼
    呵呵,遇到这样的审查“专家”,只能说是你的不幸!!!!!
    回复 0 举报