阅读下一篇
智能疏散照明设计图纸简介: 1.本工程采用消防智能应急疏散指示逃生系统产品。 2.本工程集中控制型应急标志灯的控制线同电源线沿同一路径分管敷设,集中控制系统终端设备(嵌墙式应急标志灯)由厂家提供专用预埋盒,电源由本层的应急照明回路供电。 4.集中控制型消防应急标志灯具系统应24小时不间断的对终端设备进行巡检,每个终端设备有独立的地址编码,如某个灯具发生故障,主机发出声光报警,可定性到灯具的故障。声可手动消除,光必须排除灯具故障, 才可消除,提醒工作人员在第一时间进行维护,同时消除大楼内的逃生盲区。发生危险情况时,集中控制型消防应急灯具主机根据火灾报警系统传递的信息,对危险区域的灯具进行调整,危险区域的楼梯出口灯关闭,安全区域的出口灯可进行中英文语音提示"这里是安全出口",指向危险区域的应急标志灯的箭头关闭,指向安全区域,避免人们走向危险区域。灯具具有屏闪功能,吸引人们视觉注意,从而引导人们安全快速的逃离危险区域.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
达人赵强
沙发
个人审图意见
2012-10-16 11:28:16
赞同0
-
candyrabbit_zb
板凳
这正是我需要的图,用来参考一下。多谢楼主的无私提供!
2012-09-24 10:06:24
赞同0
加载更多1.庭院灯,草坪灯无安装间距。详见《全国民用建筑工程设计技术措施 电气2009》第8.10.9条;
2.高杆灯,中杆灯无地位,施工不便于操作;
3.无相关大样图,含电缆敷设大样,手孔井大样,路灯基础大样等;
4.无路灯,配电箱接地做法说明;
5.室外照明配电箱进线端应该加装SPD保护;
6.照明回路路径应尽量合并,简化;
7.每个照明回路供电半径不宜超过500米,出电压降计算表,控制电压降在允许范围内;
8.各室外照明配电箱电源进线无标示,不便于指导施工;
回复 举报
回复 举报