土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 2个250A开关并用输出是否满足400A负载?

各位,电气大神,小弟求教。本商场开设一家店铺,敷设电缆为150平方电缆,计算电流为350A,配电房没有400A的开关,是否可以 敷设 2根70平方接至2个250A的下口。  再并接到负载配电柜400A开关的上口?   配电房是抽屉柜 最大只有250A

无标题.png

全部回答(2 )

  • tumux_84044
    回答:根据电气规范《GB 50052-2019》中,2个250A开关并用输出是否满足400A负载需要考虑开关的联锁性能和负载的性质。一般情况下,开关的并联输出需要采用合适的联锁措施,以防止出现不合理或危险的情况,同时需根据实际情况设置过载保护和短路保护。对于负载方面,需要根据具体情况分析,如负载的类型、电流大小、工作时间等因素,以确保2个250A开关并用输出是否能够满足400A负载的需求。综上所述,具体情况需要结合实际情况进行分析和设计。
    2023-09-28 14:03:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:从电气设计角度考虑,两个250A开关并用输出不一定能够满足400A负载。根据现行规范,负载电流应该低于开关额定电流的80%左右,以保证设备的正常运行和寿命。因此,建议将两个250A开关改为一个400A或更高额定电流的开关,以保证负载的正常运行和设备的安全性。具体规范条款请参考相关电气设计规范。
    2023-09-28 14:03:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10