土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开关防跳原理

10KV开关防跳原理

发布于:2018-12-13 15:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

高压柜的防跳功能关于当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

科普下“五防”的概念:

    电力系统中的五防是指:

    ①防止误分、合断路器。

    ②防止带负荷分、合隔离开关。

    ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。

    ④防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。

    ⑤防止误入带电间隔。


新建 DOC 文档 (6)262.png 新建 DOC 文档 (6)148.png 新建 DOC 文档 (6)376.png 新建 DOC 文档 (6)490.png 新建 DOC 文档 (6)604.png 新建 DOC 文档 (6)718.png 新建 DOC 文档 (6)832.png 新建 DOC 文档 (6)1062.png 新建 DOC 文档 (6)947.png 新建 DOC 文档 (6)1176.png 新建 DOC 文档 (6)1291.png 新建 DOC 文档 (6)1405.png 新建 DOC 文档 (6)1519.png 新建 DOC 文档 (6)1633.png 新建 DOC 文档 (6)1748.png 新建 DOC 文档 (6)1862.png 新建 DOC 文档 (6)1976.png 新建 DOC 文档 (6)2091.png 新建 DOC 文档 (6)2205.png 新建 DOC 文档 (6)2319.png