岩土工程实际操作过程中,不管桩基出现什么情况,均有人说:没有关系的,给你小应变敲一下,看看施工单位的施工质量,有没有偷桩。
其实,基桩小应变检测遵循的就是一维弹性波理论,是建立在理想化的一维杆件波动理论基础上的,故而在实际基桩检测中对桩身完整性判断便存在很多局限性。下面简要地谈几个存在的问题:
1)较大范围基桩渐变缩颈、离析时,反射波形缺陷反应不明显。这些缺陷达到一定的程度,势必会给工程带来较大的不利与隐患。
2)测桩盲区问题。桩顶受到锤击激励后,能量在桩土系统中沿深度传递过程为波动。下行的压力波遇到桩身阻抗有变化和桩侧阻力都要产生上行的应力反射波。由波长公式λ=C∕f。若激振力频率f小,使λ≥L(L为缺陷深度),应力波传播不满足波动理论,将测不到桩身缺陷的反射波。当桩顶受到激振扰动后,最初形成的波动区,靠近桩顶部分形成半球面波,传播不满足平截面假设,同样使得反映桩身缺陷的或扩颈的上行波不易识别。
3)嵌岩桩的桩底反射不明显。在检测桩中,常常会遇到嵌岩桩,桩尖嵌固较好,桩周为高阻抗岩土体的情况,用反射波测试,桩底反射非常弱,难于辨识,即使采用指数放大技术,也难以确定桩底的位置。
4)桩身质量类型的判别与确定。目前工程中对缺陷桩的分类,往往依赖于有较好实践经验的工程技术人员的经验确定,这对于基桩缺陷的分类形成不利的影响。
5)工程中常常因地质因素、施工工艺等原因,使基桩发生倾斜的现象,低应变很难准确地判断基桩的倾斜程度。
6)大直径的高频干扰问题。根据基桩小应变检测方法及其理论基础,基桩小应变法用手锤或力棒激振,在桩顶近似点振源,桩顶附近横截面每一质点的运动速度并不一致。尤其在大直径桩小应变检测中,常出现一种与测量系统频率特性无关的高频干扰,桩径愈大而脉冲窄时更为严重。这样的干扰幅值随时间衰减较慢。并对缺陷反射和桩底反射有一定的掩盖作用。
7)应力波的衰减。时域信号在传播过程中能量逐渐耗散,特别是当桩与土的阻抗(即密度)相当时,波衰减较快,这时的波实际是三维球面波,不能简单视为一维波。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块66.01 万条内容 · 1630 人订阅
阅读下一篇
必看!手把手教你如何看懂图纸施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。 为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。以下是一些基本的识图方法: 一、理清顺序 循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次,一般是按如下顺序进行:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报