随着改革开放,城市的高楼拔地而起,伴随而来的是对消防设施提出了更高要求,从建筑防火设计涉及到总平面的布置、建筑设计与构造、建筑结构与材料等许多方面,而其中消防给水设施则是最为主要的。
【耐火等级的分类及延续时间】
火灾的等级分类是根据建筑物的使用性质、火灾危险性、建筑物的耐火等级、疏散和扑救难度等来确定的。分为一类和二类建筑,火灾延续时间及建筑类别见表1。
【室内消火栓系统】
消火栓是一种使用普通且简单的灭火装置。消火栓的设计依赖于《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)。
【设置室内消火栓给水系统的原则】
按照我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)中的规定,下列建筑应设置消火栓给水系统:
(1)建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
(2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑(注建筑高不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓);
(3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
(4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
(5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
【室内消火栓系统的组成】
室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓管道系统、水源以及供水设备。
(1)消火栓:分为单出口和双出口消火栓,口径有50mm和65mm,是以消防水枪出水流量来决定,qxh<5L/s时,选SN50mm;qxh≥5L/s时,选SN65mm;
(2)水龙带:有麻质和衬胶两种材料,口径有SN50mm和SN65mm,长度为15m、20m、25m、30m四种;
(3)水枪:室内常用的水枪口径为Ф13mm、Ф16mm、Ф19mm;
(4)消防管道:消防时水量大、压力也大。独立消防系统,管材采用焊接钢管,生活+消防共用系统采用镀锌钢管或焊接钢管;
(5)水源:为了安全,一般考虑两种水源(市政和储水池),一类建筑考虑储存3小时用水,二类建筑考虑储存2个小时用水。
【附属设备】
1.水泵接合器
水泵接合器是连接室内消防管网与室外消防车的连通器。分为地下式、地上式和墙壁式三种;通常地下式用于北方寒冷地区;地上式,通常用于南方地区;墙壁式南方地区常用,见下图。
水泵接合器由消防接口、单向阀、安全阀、闸阀组成。安全阀用于防止消防车送水压力过高,破坏室内消火栓给水系统,安全阀定压高于室内最不利消火栓压力0.2~0.4MPa,通常在水泵接合器周围15~40m范围内设室外消火栓或从储水池取水,供消防车水泵用水,每个水泵接合器流量10~15L/s,依据室内消防流量,设置水泵接合器个数即可确定。消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
2.屋顶消火栓
为了检查消火栓给水系统是否解决正常运行及保护本建筑物免受邻近建筑火灾的袭击,在室内消火栓给水系统的屋顶设一个试验消火栓,南方设在室外,北方防冻地区设在水箱间。
3.减压孔板
室内消火栓给水系统中立管上消火栓由于高度不同,其上管底部消火栓压力最大,当上部消火栓口水压满足消防灭火需要时,则下部消火栓压力必过剩,若开启这类消火栓灭火,其出流必然过大,将迅速用完消防储水,为保证消防灭火时各栓口压力均匀,需要消除各栓口处过剩水压,通常在建筑的下面几层消火栓口处的压力超过0.5MPa时在消防横支管上设置减压孔板,减压孔板与节流管见下图。
4.消防水喉设备
为在10min内将火灾扑灭,赶在消防人员到来之前,一些建筑如设有空调系统的旅馆和办公大楼采用除了原有的消火栓外,附带有自救式小口径直流水枪消火栓设备。超过1500个座位的大型剧院、会堂等需要采用消防软管卷盘来扑救。消防软管或胶管卷盘胶管口径有Ф16mm、Ф19mm、Ф25mm;长度一般为15m、20m、25m、30 m。消防软管或胶管卷盘连接的水喉式水枪口径Ф6mm、Ф7mm、Ф8mm,见下图。
5.远距离启动消防水泵设备
为了起火后迅速提供消防管网所需的水量和水压,必须设置按钮、水流指示器等远距离启动消防水泵的设备,如在每个消火栓箱上安装远距离启动的水泵按钮,采用击碎式启动器;水流指示器:安装在水箱消防出水管上,水的流动带指示器发出火警信号,并且自动启动消防水泵。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报