土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面板为什么在设置了上部通常钢筋之后还要设置上部附加钢筋

全部回答(4 )

  • o如梦无痕o
    通长钢筋的配筋小于支座计算钢筋就需要附加钢筋。极少数设计人员会让通长钢筋大于计算配筋就不需要附加钢筋了,这样十分浪费。
    2018-12-10 20:34:10 来自 PC 评论 举报
  • sdguhong
    双层双向配筋时,支座处配筋面积不够,要板顶附加以满足配筋计算结果。
    2018-12-14 16:08:14 来自 PC 评论 举报