高压配电的问题

发布于:2005-01-21 23:54:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二级负荷,进线两路接在两个进线断路器下端,, 而两个进线断路器装在一个铠装柜内(类似于低压的ATS)其余比如计量、PT用一套,大家见过这样的方案吗?本站论文:http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=22163&way=3中图3是指这种情况吗?系统接线应该能满足二级负荷的要求吧??

二次回路如果用交流操作,断路器二次采用去分流型式,信号系统也采用交流系统,都丛PT取220V电源,在高压配出回路故障时,PT虽受影响,但是切除故障后恢复,不影响信号系统动作,所以不想从外界取得低压电源,这么考虑可以吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    1.是最低动作电压,这是指最低动作电压在此范围即合格,70%当然肯定能动作了。
    2.你说的对。
    PS:我与你一样,只好早上爬起来发帖子,真是辛苦。
    2005-01-28 05:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • sunnier
    sunnier 板凳
    感谢NLB版主的热心帮助.
    1、分励脱扣器的规定动作范围是30%~65%.,指最低动作电压吗?
    70%Ue还可以动作吗?
    5、是指操动机构上可选一个100v的失压脱扣器,当失压等动作时使其
    分断PT的100v电源而动作分闸吗?

    如果只用失压脱扣器方式,那么他的电压是从PT二次来的吧?
    加低压继电器方式也是吧?但低压继电器整定精度高,是这个意思吗?

    PS:我打开这个网页至少等了15分钟!!今天一个小时看了4篇帖子,
    真有点很很很。。。!很多天了,别的网站就不这样,请管理员尽快解决!
    2005-01-27 23:47:27