发布于:2008-02-08 17:19:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
   我想请教一下各位老师,去年我们工地自建砼泵站,当时砼配合比全是按照检测单位提供的数据使用,后请叫了省厅专家检查配合比也是对的.泵站的记录那边也没问题.但是做出来的试压块总是不合格.这是啥原因,还有什么因素造成不合格吗?[注:试压块用热水养护温度大于25,沙子,石头,水泥全标准合格]
   为谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chendaoshen123
    有的与试模也有关系 如果试模不标准 或者试模 内立面不够水平的话 压的时候 试块的受力面较小 荷载就达不到要求
    2008-02-20 20:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • czjsos
    czjsos 板凳
    影响试块强度因素:一、材料自身质量因素,主要包括1、沙的含泥量;2、石头的强度,是否风化等
    二、试块的养护。试块标准养护为28天。
    既然你的材料都合格,养护的温度也恒定,试块也无缺水现象。
    看看你的试块的规格是否方正,试块试压时其接触面的方正也或大小也影响其强度
    2008-02-09 12:26:09

    回复 举报