    水箱式供水设备——箱式无负压供水设备是一款自动变频运行设备类型,在目前二次供水行业应用较广方式。


    水箱式供水设备的运行方式及原理:


    (1)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过无负压罐、旁通管路直接向用户管网供水。


    (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于按“差多少,补多少”原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。


    (3)当市政水源压力太低(小于0.15Mpa),自来水进水小于设备供水时,靠水箱贮水容积来补偿市政水源的不足。水箱提供的最大补偿水量与水箱总容积相同。


    (4)使用无负压供水或水箱供水是控制电动蝶阀的开关,当市政水源入口压力降到允许抽吸的最低压力时(0.15Mpa),电动蝶阀会自动启动关闭,设备将切换到以水箱为水源自动供水。当市政水源入口压力达到0.2Mpa时(此压力可以设定),电动蝶阀会自动启动开启,设备将切换到以市政水源自动供水。


    (5)市政水源因故停水且水箱贮水也己消耗完,设备会自动停机(禁止运行)。水源正常后自动恢复运行。