土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱式供水设备的运行方式及原理

水箱式供水设备的运行方式及原理

发布于:2018-11-30 20:20:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

    水箱式供水设备——箱式无负压供水设备是一款自动变频运行设备类型,在目前二次供水行业应用较广方式。


    水箱式供水设备的运行方式及原理:


    (1)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过无负压罐、旁通管路直接向用户管网供水。


    (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于按“差多少,补多少”原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。


    (3)当市政水源压力太低(小于0.15Mpa),自来水进水小于设备供水时,靠水箱贮水容积来补偿市政水源的不足。水箱提供的最大补偿水量与水箱总容积相同。


    (4)使用无负压供水或水箱供水是控制电动蝶阀的开关,当市政水源入口压力降到允许抽吸的最低压力时(0.15Mpa),电动蝶阀会自动启动关闭,设备将切换到以水箱为水源自动供水。当市政水源入口压力达到0.2Mpa时(此压力可以设定),电动蝶阀会自动启动开启,设备将切换到以市政水源自动供水。


    (5)市政水源因故停水且水箱贮水也己消耗完,设备会自动停机(禁止运行)。水源正常后自动恢复运行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!计算25年一遇的降雨量,降雨历时如何选择?真心请教大家,求帮忙!

附件是美国各重现期(2-100年)、各降雨历时(30min-24h)的降雨等势图。 问题是这样的,我如果要设计一个区域的降雨排放,设计重现期设定在25年一遇,应该按照30min-24h  7张图里哪个历时计算设计降雨量呢? 非水利相关专业的小白实在是不懂。。拜托各位大佬指导一下!非常感谢!!

回帖成功

经验值 +10