土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室上墙制度

低压配电室上墙制度

发布于:2018-11-30 08:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

低压配电室管理人员责任制


1.检修人员必须定期对各配电室内各电器元件、线路进行巡视、维护、保养,发现问题及时处理。

2.检修人员必须认真负责做好巡检、检修,并做好记录。

3.检修人员必须定期打扫卫生,保持室内卫生干净,各电器元件、线路无灰尘。

4.新增负荷、临时负荷等的接入必须有分厂的书面通知方可接入,严禁私接任何负荷。

5.必须按规定进行定期维护,处理事故隐患,并做好维护记录。

6.配电系统图要与实际供电系统相一致,警示牌、巡检记录要齐全、统一。

7.严禁在配电室内存放任何物品(操作用工具及消防器材除外)。


低压配电室安全要求


1.低压电器的电压、电流、断流容量、操作次数、温升等参数应符合用电设备要求。

2.每个灭弧装置(灭弧罩、灭弧触点、灭弧用绝缘板)完好。

3.防护完善、连锁装置可靠,外壳、手柄、漆层无变形和损伤。

4.安装合理、牢靠、操作方便,电源线接在固定的触点上。

5.正常时不带,电金属部分接地良好,配电盘、柜可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。

6.绝缘电阻符合要求,配电盘的有关设备绝缘电阻大于100兆欧,开关、接触器、互感器绝缘电阻大于10兆欧。二次回路的绝缘电阻大于2兆欧。

7.低压电器的金属外壳或金属支架必须接地、电阻器的裸露部分应加防护罩、双投开关的位置上应有防自动合闸的装置。

低压配电室运行维护标准

新建 DOC 文档 (3)66832.png

1.配电柜、屏外观完好,标记明显,面板无缺欠、无漆面脱落。

2.盘面电压表、电流表、电能表指示正常,校验合格,并在有效期内。

3.操作手柄的动作灵活、准确到位。

4.配电室内负荷开关、空气开关、母联开关、电流互感器、接触器、熔断器等配电电器,功能齐全,外观无缺损。

5.配电电器灭弧罩、绝缘栅、绝缘衬垫、手柄绝缘套完好齐全。

6.电器外壳、底座无受潮、绝缘老化(定期检查)、变色变形现象。

7.电器进、出接线螺栓紧固;母线、接线端子无过热变色、变形等。

8.配电电器安装牢固,低噪声、无振动或轻微振动,且安全距离合格。

9.所有电器,容量应与负荷匹配;保护元件动作灵敏、准确、可靠。

10.布线规整,线号清楚;进出电缆,回路标牌齐全。

11. 配电柜接地良好;前后绝缘铺板合格。


0b84aaaa031a47709fdfa4a2cc140b8e.jpg

低压配电室仪表维护制度


1.本制度适合于检修维护分厂所辖低压配电室各种计量仪表的维护、保养、检修与使用。

2.检修人员必须定期对各配电室内各配电屏(盘)上仪表进行巡视、维护、保养,发现问题要及时处理。

3.规定各仪表使用必须经过检定合格,在检定合格期内使用,确保计量准确。

4.发现仪表指示不准确、损坏或工作不正常时,应及时进行维修,并送检控检定,方可使用。

5.建立、健全管理好各配电室计量仪表台账,做到帐物一致。

6.所有检修人员必须认真履行各种手续并执行本规程,做好每次巡查记录。

新建 DOC 文档 (3)661169.png





低压配电室电气安装标准


1.低压配电盘、柜、箱内主配线采用与引入线相同截面的绝缘线,二次配电线需横平竖直,整齐美观,截面的绝缘线,二次配线需横平竖直,整齐美观,不小于1.5mm2绝缘线。

2.导线穿过木盘面时应套上瓷套管,穿过铁盘面时应装橡皮护圈。

3.在盘面上垂直安装的开关,上方为电源端,下方为负荷端,相序保持一致,横装的开关左侧接电源,右侧接负荷,各分路需标明线路名称。

4.配电盘、柜、箱上安装的母线应分相按规定涂上色漆。

5.进出配电盘、柜、箱的电缆需标明电缆编号及用途,盘、柜内的二次小线号。

6.低压电器应垂直安装,适用螺栓固定在支持物上,不得采用焊接,安装位置便于操作。

7.低压电器的安装位置要距地面有适当高度,刀开关,负荷开关等电源线必须接在固定的触点上,严禁在刀开关上拖接电源线。



配电室工作安全操作规程


1.配电室必须每班至少巡视一次,结果填入日常点检表和巡视记录表。

2.每次巡视人员不得少于两人,单人不得巡视或从事检修工作。

3.实行“工作票”制度。

(1)配电室工作或检修均要填写“电工安全工作票”,工作票由电气工作许可人签发一式两份,同时有工作负责人签字方可生效。

(2)事故检修可不填写工作票,但必须有口头命令和布置安装措施,并填写入记录本。

(3)在工作地点和任务变动情况下,工作票有效期限应到任务完成为止。

(4)倒闸操作要填写操作票,有电气工作许可人签发。

(5)倒闸操作要由两人检修操作:监护人要有实际经验的电工担任。操作前必须明确目的和程序,操作和监护人员要互相复检和校对。

(6)倒闸操作应戴绝缘手套和传绝缘鞋。

4.工作监护

(1)工作和检修后,负责人(或规定监护人)应始终在工作地点,监护人员不许擅自离开现场和参加作业。

(2)工作负责人(监护人)因故必须离开现场,应指定有一定工作经验的人任临时监护人,并必须交代好工作票上的内容。

5.工作结束后,工作人员仔细清理现场,负责人同意,并在工作票上填明结束时间,签字后送有关人员收回备查。

6.在全部或部分停电的设备上工作,电气人员必须完成下列技术措施:

(1)工作人员检修工具与电源之间必须有明显断开点,并做好防止误合闸及送电的措施。

(2)对可送电的开关、手柄应设“禁止合闸”和“有人工作”的标识牌。

(3)使用验电时应在同等电压带电设备上实验证明后再用。

(4)验电工作应有二人进行。

(5)在验明已无电后,对可能来电或产生感应电的各方面都要装设地线,应在明显处与带电部分保持一定的安全距离。

(6)安装接地线必须两人进行,戴绝缘手套,挂地线时先挂接地端,拆地线时,先拆导线端,后拆接地端。

(7)接地线必须装在工作人员前侧,装拆地线要填写工作表。

(8)接地线截面应大于25 mm2的铜绞线。

低压配电室“三防”制度


1.低压配电室的“三防”是指防火、防水、防鼠。

2.配电室内禁止吸烟,且标牌“配电重地、禁止吸烟”清晰、醒目。

3.配电室内配备消防器材(灭火器),且存放地点固定,标牌清晰。

4.配电室墙面无渗水漏洞、窗户密封良好,电缆沟干燥整洁,无渗水痕迹,屋面无渗水、漏水迹象。

5.配电室内有灭鼠措施:地面、电缆沟内放置灭鼠药,且定期更换,标牌清晰,门口防鼠铁板固定牢靠。

6.各配电柜无漏洞,电缆沟内电缆进出线口无漏洞、密封良好。

课程推荐

建筑电气设计项目实操提高班(名师直播+一对一答疑)

11.jpg

7.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发

    很好的学习资料,谢谢分享!

    2020-06-21 09:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • dennisjordan
    dennisjordan 板凳

    挺好的资料!赞一个!!

    2020-06-15 19:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏省电力公司业扩管理实施细则谁有?求分享

RT,江苏省电力公司业扩管理实施细则谁有?求分享,我在网上找不到

回帖成功

经验值 +10