土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SC11-30KVA 10/0.4KV干式所用变压器的特点

SC11-30KVA 10/0.4KV干式所用变压器的特点

发布于:2018-11-29 14:32:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


_[DGKKPFU]I0CNUG)CQEY}A.png

台州市黄岩宏业变压器厂(现货供应SC11-30/10全铜干式变压器)

1.额定容量:30KVA

2.额定电压:10/0.4KV

3.连接组别:Dyn11、Yyn0

4.频 率:50HZ

5.相 数:3相

6.分接范围: 10KV±2×2.5%

7.冷却方式:AN/AF

该系列干式变压器采用特殊结构,在满足标准各项性能参数指标前提下,对外形尺寸进行优化设计,完全满足中置柜、高压开关柜的安装要求,是目前中置柜、高压开关柜最理想的配套变压器。

功能特点:

安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。

采用德国HTT技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命厂。

低损耗、低噪音,节能效果明显,免维护。

散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。

防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。

体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。


  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    “3.连接组别:Dyn11、Yyn0”  这是怎么回事?一台变压器不能同时两种连接组别!如图是Dyn11俗称11点接法。D.yn11   D指一次侧三角形接线,yn指二次星形接线有中性线  11指11点接线方法。是不能改为12点接法的。