请问车库内的消火栓 这样布置可以吗

提问 发帖 回复

如果有停车位上有车,消火栓开启角度无法满足120°。这样布置可以吗? 但是车道5.5米,附近除了柱子没地方放消火栓了,这怎么办

TIM图片20181126103013.png

如果有停车位上有车,消火栓开启角度无法满足120°。这样布置可以吗?

但是车道5.5米,附近除了柱子没地方放消火栓了,这怎么办

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年11月26日 10:50:23 2楼
    顺梁方向。
    回复 5 举报
  • 某日某月
    某日某月 2018年11月26日 21:51:24 3楼
    这种车库要想满足箱门120度开启很难的,你这样布置是可以的,但是目测柱子偏小,这样布置消火栓是不是影响停车位
    回复 0 举报
  • 丹青墨雪
    丹青墨雪 2018年11月27日 09:01:23 4楼
    在车道边上柱子设置消火栓
    回复 0 举报
  • a_kang
    a_kang 2018年11月27日 09:28:30 5楼
    和车平行布置就可以了!
    回复 1 举报
  • waiting119
    waiting119 2018年11月28日 10:23:41 6楼
    放到跟车道平的柱子上,消火栓可调整的余地还是很大的。
    回复 0 举报
  • 攻城师55731
    攻城师55731 2018年11月28日 16:00:39 7楼
    车位太靠柱子了,最好能闪出来点距离,要不停车也会撞柱子!
    回复 0 举报
  • 请叫我环保卫士
    请叫我环保卫士 2018年11月30日 10:22:26 8楼
    过来学习学习,很佩服做建排的同行!!!
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年12月03日 08:46:33 9楼
    应在装置内的道路边增设消火栓
    回复 0 举报
  • xiaocao8604
    xiaocao8604 2018年12月04日 17:06:53 10楼
    这个要跟建筑提的,放立管一侧的车位做成微型车位。侧放消火栓现在不行了,我们好几个之前的项目现在验收碰到问题了
    回复 0 举报
  • victory03
    victory03 2018年12月10日 11:13:54 11楼
    中级给排水Gk有的吗
    回复 0 举报