不可以。因为依据GB 55037-2022中的7.1.16-5条,避难间的防火隔墙不应设置其他开口。应防止火灾烟气进入,更何况是排烟风管穿越。当然,当地有规定可以采用相关措施的除外。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
陆庭侯
2023-10-10 12:56:10
来自 PC
评论
举报
-
tumux_29064
根据《高层建筑防火规范》GB50016-2014的规定,高层办公建筑设备层内的排烟风管不得穿越避难层,因为避难层应当具备独立的排烟系统,能够自主排烟。而且,设备层内的排烟风管必须具备防火隔离措施,以避免在火灾时向上或向下传播火灾。因此,建议设计师在设计高层办公建筑时,注意排烟风管的穿越问题,按照规范要求进行合理布置,并在施工过程中加强监管和质量控制。请注意,这是基于规范条文的解释,建议设计师根据具体情况进行实际操作时需仔细核实,并遵守当地相关法律法规。
2023-09-28 10:15:28
来自 PC
评论
举报
加载更多不可以。因为依据GB 55037-2022中的7.1.16-5条,避难间的防火隔墙不应设置其他开口。应防止火灾烟气进入,更何况是排烟风管穿越。当然,当地有规定可以采用相关措施的除外。