土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问高层办公建筑,设备层内的排烟风管可以穿越避难区吗?
请问高层办公建筑,设备层内的排烟风管可以穿越避难区吗?风管需要做什么处理?

全部回答(3 )

  • 陆庭侯

    不可以。因为依据GB 55037-2022中的7.1.16-5条,避难间的防火隔墙不应设置其他开口。应防止火灾烟气进入,更何况是排烟风管穿越。当然,当地有规定可以采用相关措施的除外。

    2023-10-10 12:56:10 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据《高层建筑防火规范》GB50016-2014的规定,高层办公建筑设备层内的排烟风管不得穿越避难层,因为避难层应当具备独立的排烟系统,能够自主排烟。而且,设备层内的排烟风管必须具备防火隔离措施,以避免在火灾时向上或向下传播火灾。因此,建议设计师在设计高层办公建筑时,注意排烟风管的穿越问题,按照规范要求进行合理布置,并在施工过程中加强监管和质量控制。请注意,这是基于规范条文的解释,建议设计师根据具体情况进行实际操作时需仔细核实,并遵守当地相关法律法规。
    2023-09-28 10:15:28 来自 PC 评论 举报