使用植筋胶或化学锚栓进行化学植筋时,混凝土结构主要有以下几种破坏形式:

混凝土锥体破坏:锚栓受拉时混凝土基材形成以锚栓为中心的倒锥体破坏形式。

混合型破坏:化学植筋受拉时形成以基材表面混凝土锥体及深部粘结拔出之组合破坏形式。

混凝土边缘破坏:基材边缘受剪时形成以锚栓轴为顶点的混凝土楔形体破坏形式。

剪撬破坏:中心受剪时基材混凝土沿反方向被锚栓撬坏。

劈裂破坏:基材混凝土因锚栓膨胀挤压力而沿锚栓轴线或若干锚栓轴线连线之开裂破坏形式。

拔出破坏:拉力作用下锚栓整体从锚孔中被拉出的破坏形式。

穿出破坏:拉力作用下锚栓膨胀锥从套筒中被拉出而膨胀套仍留在锚孔中的破坏形式。

胶筋界面破坏:化学植筋或粘结型锚栓受拉时,沿胶粘剂与钢筋界面之拔出破坏形式。