请教 为了给多个单体增设备用电源 将柴油发电机电源引入箱式变内在低压侧进行双电源切换是否可行?

提问 发帖 回复

请教 为了给多个单体增设备用电源 在箱式变旁新建柴油发电机房 将柴油发电机电源引入箱式变内在低压侧进行双电源切换是否可行,这么做施工方便,是否有危险?

请教 为了给多个单体增设备用电源 在箱式变旁新建柴油发电机房柴油发电机电源引入箱式变内在低压侧进行双电源切换是否可行,这么做施工方便,是否有危险?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 悠哉悠哉悠哉
    悠哉悠哉悠哉 2018年11月23日 11:21:21 2楼
    个人理解:单体如果只有重要负荷,备用电源是可以这样做的。如果有消防负荷不可以,消防负荷要求在负荷末端切换。