老电工整理的14条照明配电箱安装禁忌,拿走不谢!

提问 发帖 回复

照明配电箱的14条安装禁忌 禁忌1 照明电气线路图(板)进场未做检查 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地电气竖井,保护地线截面积小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,系统图与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和建筑物,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。

照明配电箱的14条安装禁忌

新建 DOC 文档 (3)66116.png

禁忌1

照明电气线路图(板)进场未做检查

新建 DOC 文档 (3)66241.png

后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地电气竖井,保护地线截面积小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,系统图与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和建筑物,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。

措施:在加工订货时就应向厂家提出符合设计和构筑物标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。


禁忌2

使用未经阻燃处理的木质材料

新建 DOC 文档 (3)66608.png

后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所中使用,木制的容易霉烂和漏电。另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。

措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。


禁忌3

安装不牢固

标高不符合要求

暗装时

其面板四周边缘不紧贴墙面

新建 DOC 文档 (3)66885.png

后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。

措施:标高应符合设计要求,照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与配电箱截面接触部位涂防腐漆。


禁忌4

线路交叉凌乱,未绑扎成束

新建 DOC 文档 (3)661181.png

后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。

措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用图纸焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。


禁忌5

不设置N和PE汇流排

新建 DOC 文档 (3)661491.png

后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。

措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。


禁忌6

装设的螺旋熔断器接线不正

新建 DOC 文档 (3)661715.png

后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确,将电源线接到螺纹的端子上,这样会影响更换熔芯,而且操作不当还容易引发触电事故。

措施:为保证安全,照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。


禁忌7

保护线做得不到位

线径不符合

新建 DOC 文档 (3)661963.png

后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。

措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。保护地线的电气不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积,而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。


禁忌8

闸具未标明回路名称

新建 DOC 文档 (3)662264.png

后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。

措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路支架,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志,给使用人员和维修人员的工作带来方便。


禁忌9

电具、仪表安装不牢固不平整

间距不符合要求

新建 DOC 文档 (3)662552.png

后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装的不牢固、不平整,间距不够,都会影响使用安全。

措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。


禁忌10

导线不按色标穿线

新建 DOC 文档 (3)662771.png

后果:若不按色标穿线,在使用单相电路时,由于不容易辨认三相电源,就很难将负载均衡,造成严重的三相不平衡,而在使用三相设备时,由于没有色标,接线时容易将相序混接,在有的设备运行需要固定转向时,又不好把握其旋转的方向。

措施:为了保证安全和管道方便,照明配电箱(板)内的导线按规定穿入管内的干线可不分色,但线管管口至配电箱(板)总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,这样在使用单相回路时,就能较好地均衡其负载,而在使用三相电源时,按相序接线,从而保证设备的正常运行。


禁忌11

可拆卸的金属板

未与保护地线系统连接

新建 DOC 文档 (3)662771.png

后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。

措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。


禁忌12

设在竖井内的位置不当

新建 DOC 文档 (3)663139.png

后果:照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、导线,而且空间很狭小,不便于操作,稍有不慎,容易引发安全事故。

措施:在接到施工后,应认真审图,若发现竖井内各电气弱电、箱体的布局不能满足规范标准的要求,应在设计交底时提出。一般要求在规范内的照明配电箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作维护距离。为防止强电对弱电的干扰,应将强电和弱电分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施。


禁忌13

落地式配电箱内的电线管路

敷设过低

新建 DOC 文档 (3)663397.png

后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。

措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。


禁忌14

配线和电气装置照明工程中

所有的金属附件

不是镀锌件也不作防腐处理

新建 DOC 文档 (3)663961.png新建 DOC 文档 (3)663716.png

后果:金属附件不是镀锌件或不作防腐处理,极易腐蚀,使用寿命缩短。

措施:为保证工程质量和延长使用寿命,要求在配线和电气装置照明工程中所使用的金属附件如管卡、螺栓、吊钩、拉环和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆。

  • 收藏3

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • nj1210
    nj1210 2018年11月22日 10:01:06 2楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 0 举报
  • mengjianghao
    mengjianghao 2018年11月22日 12:59:27 3楼
    都是实打实的干货,学习了。
    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018年11月22日 13:31:13 4楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • wxlyy
    wxlyy 2018年11月23日 08:53:02 5楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • alian0605
    alian0605 2018年11月23日 11:32:46 6楼
    拿走还是要谢谢
    回复 0 举报
  • 方安电子
    方安电子 2018年11月25日 15:39:19 7楼
    谢谢楼主分享资料。。。
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年12月02日 09:46:45 8楼
    谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 阳光心情
    阳光心情 2018年12月18日 17:23:35 9楼
    谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 杨建001
    杨建001 2019年01月10日 13:03:57 10楼
    做一个热心并受欢迎的人
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料