土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电系统“治未病”

供电系统“治未病”

发布于:2008-02-06 00:13:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《黄帝内经》:“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎。”
供电系统故障及事故基本上是绝缘弱化后受过电压的冲击造成,过电压是系统最大的杀手。
过电压产生的根源。系统受到的“激励”能量注入到系统电感、电容中,电感电容储存的非工频能量相互交换产生过电压,系统存在很小的电阻消耗此能量,经过700~1500ms消失。
中性点虚拟接地装置原理:使用特殊材料的变压器二次侧形成开口三角接入大功率电阻,功率几~几十kVA,快速消耗“激励”能量从源头根除过电压。
中性点虚拟接地装置(合肥溢鑫电力科技有限公司研发)主动式彻底消除过电压产生的根源,阻止过电压的形成。一方面,防止过电压冲击系统绝缘,预防系统因过电压冲击而绝缘老化;另一方面,防止过电压冲击老化的绝缘发生故障,大幅降低系统发生故障的概率;再者,故障发生时消除故障,保障系统安全运行。
正如唐代著名医学家孙思邈所说“消未起之患,治未病之疾,医之于无事之前”,中性点虚拟接地装置正是消除了过电压产生的根源,防患于未然,既治标又治本,克服了目前保护只治标不治本的缺陷。
系统安装中性点虚拟接地装置,就如元代著名医学家朱丹溪所说“未病而先治,所以明摄生之理。长如是则思患而预防之者,何患之有哉?”

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • 悠然
    悠然 沙发
    楼主是个很有趣的人
    :lol
    2010-09-01 14:31:01

    回复 举报
    赞同0
  • bossdyc
    bossdyc 板凳
    学习。我站在6KV系统中就安装了这种消谐装置。不过从目前情况来看,运行不稳定。投入时反倒产生谐振了。
    2010-01-31 00:56:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于金属线槽安装质量问题

我现在从事机电安装质量审核,请各位高手帮我看看以下图片存在多少安装质量问题,主要是关于金属线槽安装的:

回帖成功

经验值 +10