土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教下,用悬臂梁段将钢结构梁柱刚接时,悬臂梁段的长度的怎么取

请教下,用悬臂梁段将钢结构梁柱刚接时,悬臂梁段的长度的怎么取

发布于:2018-11-21 17:30:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

如题。

工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点。


上图为柱带悬臂梁段与梁连接


164839wdhu99705chwwd38.png

    梁与柱刚性连接时,按抗震设防的结构,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的组合焊缝,应采用全熔透坡口焊缝。

这种节点形式,悬臂梁段的长度如何确定

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dukang888
    dukang888 沙发
    请教下,什么情况下设置悬臂梁段,哪里有规定啊
    2020-05-07 06:31:07

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • cxaitj
    cxaitj 板凳
    这个只是连接的形式,悬臂梁的长度仍然是到柱边的,这种连接形式保证的梁梁的刚性连接
    2018-11-22 16:02:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻钢和普钢的本质区别是?

本文转自公众号“从钢结构到装配式钢结构建筑” (微信号:abaqus_steel), 作者:牛必任(ABAQUS)。 如有侵权,请联系删除 大家口中的轻钢,一般指的是门刚(这儿讨论的是狭义的门刚。有人说鸟巢、央视大楼也是门刚,从广义上说,也可以这么认为),即门式刚架轻型钢结构厂房,按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 GB 51022》(简称“门规”)设计;所谓的普钢,一般指的是传统钢结构厂房,按《钢结构设计标准 GB 50017》(简称“钢规”)和《建筑抗震设计规范 》(简称“抗规”)设计。经常有人纠结,某个结构到底是按轻钢还是按普钢设计呢?按普钢设计,结果似乎意味着用钢量的大量增加。那么,同样是钢结构,轻钢和普钢,它们的本质区别到底是啥?如何把他们统一起来看待,而不是那么割裂呢?