土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备

四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备

发布于:2018-11-21 13:48:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

    四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项:


    1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。


    2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。


    3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。


    4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。


    5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方向是否正确,若反转,可将电源任何两相的接线对调一下,然后试将高层自来水增压水泵放在地面上空转3-5min,以防过热损坏零件和烧坏电动机。


    6、使用时注意将高层自来水增压水泵放入水中或从水中提出时,必须拉着紧拴在泵耳环上的绳子,不可拉电缆,以免造成电缆拉断或短路损坏。


    7、高层自来水增压水泵放入水中最浅为0.5m,最深不得超过3m,应使泵直立在水中。电动机不得露出水面,也不可陷入泥中,以防因散热不良烧坏电动机。


    8、高层自来水增压水泵在水中工作时,必须妥善接地。在泵周围30m以内不可洗菜、洗衣服、游泳或放牲畜下水等,以防发生触电危险。


    9、高层自来水增压水泵应加强维护、检修,毎月应检查1次,使用1年后应根据表面腐蚀情况,重新进行涂漆防锈处理。


  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2018-11-22 09:00:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重庆水厂智能泵房箱式无负压供水设备

    随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压供水设备也在各行业应用广泛。据“供水设备推广中心”的资料显示,箱式无负压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。     箱式无负压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。

回帖成功

经验值 +10