    四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项:


    1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。


    2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。


    3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。


    4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。


    5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方向是否正确,若反转,可将电源任何两相的接线对调一下,然后试将高层自来水增压水泵放在地面上空转3-5min,以防过热损坏零件和烧坏电动机。


    6、使用时注意将高层自来水增压水泵放入水中或从水中提出时,必须拉着紧拴在泵耳环上的绳子,不可拉电缆,以免造成电缆拉断或短路损坏。


    7、高层自来水增压水泵放入水中最浅为0.5m,最深不得超过3m,应使泵直立在水中。电动机不得露出水面,也不可陷入泥中,以防因散热不良烧坏电动机。


    8、高层自来水增压水泵在水中工作时,必须妥善接地。在泵周围30m以内不可洗菜、洗衣服、游泳或放牲畜下水等,以防发生触电危险。


    9、高层自来水增压水泵应加强维护、检修,毎月应检查1次,使用1年后应根据表面腐蚀情况,重新进行涂漆防锈处理。