胶圈电融双密封PE管如何打压?

提问 发帖 回复

国家规范,是有预实验和主试验阶段 1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束 2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax: 合格标准: 1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

国家规范,是有预实验和主试验阶段

1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束

2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax:


合格标准:

1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

2.30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应持续观察60min;整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。


我有疑问,合格标准,30min内水压有上升趋势,水压为什么会上升?主试验阶段的压力为试验压力的85%到90%,这样又是为什么?为什么打压不可以直接直接保压几个小时,这样不是很简单吗?



  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • mengql5
    mengql5 2018年11月22日 09:20:34 2楼
    学习了!!!
    回复 0 举报
  • yangwg698
    yangwg698 2018年11月22日 16:35:12 3楼
    请问规范号?
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年11月23日 08:57:16 4楼
    请问规范号?
    回复 0 举报
  • dfsd1133
    dfsd1133 2018年11月26日 12:21:10 5楼
    好了,咱们国家规范cecs 395:2015和给排水的哪个规范来着,是一样的,全是抄袭的PPI TN-46/2013a,你说咱国家规范抄袭就抄袭吧,TM就抄个公式,为什么这么做不抄上去搞得我云里雾里的,看这个英文版的有解释为什么这么操作
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年11月26日 12:31:16 6楼
    好了,咱们国家规范cecs 395:2015和给排水的哪个规范来着,是一样的,全是抄袭的PPI TN-46/2013a,你说咱国家规范抄袭就抄袭吧,TM就抄个公式,为什么这么做不抄上去搞得我云里雾里的,看这个英文版的有解释为什么这么操作
    回复 0 举报
  • varte818
    varte818 2018年11月27日 17:26:08 7楼
    学习学习。还要计算吗?
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2018年11月28日 01:28:40 8楼
    学习了,谢谢。。。
    回复 0 举报
  • 同道者已难寻
    同道者已难寻 2018年11月29日 08:13:17 9楼
    这个还真不怎么清楚。
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2018年12月02日 11:26:11 10楼
    学习了,谢谢楼主。。。
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年12月07日 14:29:41 11楼
    看了后,感觉不错,学习了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注