土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内暗装配电箱允许侧面接管吗
干主体的时候,墙体上有预留暗装配电箱,安装木套箱的时候听大家都再说接管只允许上下接,不能在侧面接,说是规范有但都不清楚具体是哪本规范,有没有大佬给解答一下到底可不可以,规范有吗,有的话是具体是哪本规范

全部回答(3 )

  • tumux_2993
    回答:根据现行规范《电气工程施工及验收规范》GB 50213-2008,第8.4.13条规定,暗装箱的盖板和侧板应不锈钢制或铝制,其它材质的应满足耐火、防腐、防潮、防虫等要求,并符合设计要求和规范要求。根据该规范,暗装箱侧面允许接管,但必须满足安全、可靠、合理、经济的要求。具体操作时,需要根据设计要求和规范要求进行设计和施工,确保接管合理布置,保证用电安全。
    2023-09-28 10:13:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:依据《住宅电气设计规范》GB50168-2015第4.4.6条,户内暗装配电箱侧面不得设置进出线孔,应在顶部或底部设置,且应符合规范的设计要求。因此,暗装配电箱侧面不允许接管。
    2023-09-28 10:13:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10