土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:1P+N的断路器,如果火线和零线接反,会有什么后果? [

住宅照明回路用1P+N的断路器,N极无保护功能,N极可开断。产品表面上特意标明了N线端子,即使这样,检查时发现还有接反的,请问:如果火线和零线接反,会有什么后果?


再问:如果是1P+N漏电断路器,如果火线和零线接反,又会怎样?

全部回答(3 )

  • lwq1982127227
    微断不动作
    2018-11-20 08:22:20 来自 PC 评论 举报
  • ahha2001cn
    1P N断路器,N线上没有保护,如果发生单相接地故障,不会动作
    2018-11-19 18:46:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。