土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电工如何理解数显表变送输出和控制输出

电工如何理解数显表变送输出和控制输出

发布于:2018-11-18 18:34:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

数显表因功能不同,可以进行若干细分,比如:显示控制仪、巡检仪、调节器、手操器、流量积算仪等等,昌晖仪表在本文以4-20mA电流输出为例说说数显表变送输出和控制输出的区别。


数显表变送输出指的是测量值对应的模拟量输出。以4-20mA为例,数显表变送输出下限值(4mA对应的值)和变送输出上限值(20mA对应的值)只要设定在测量值输入信号的量程范围内(即输入信号量程下限≤变送输出下限值、变送输出上限值≤输入信号量程上限),数显表就可以实现测量值的变送输出。数显表变送输出的作用在于将实时测量值以电流或电压形式远传至其他仪表或设备使用,数显表变送输出与测量值之间为一一对应关系。

1.jpg

数显表控制输出特指调节器或手动操作器的控制运算结果的输出,其他功能的数显表没有控制输出,以4-20mA为例,除PID调节器或手操器外的数显表的4-20mA输出只能称为变送输出。控制输出是测量值经过PID调节器或手操器内部控制模型演算后的输出结果,用于驱动执行器调整被测量介质特定参数至预期结果,通常控制输出和测量值之间不存在一一对应关系。


在PID调节器、手操器、PLC或DCS上控制输出和变送输出可以同时存在,尽管同为4-20mA电流输出,其作用和意义完全不同,两者不能混淆使用。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业供热中蒸汽流量计和流量积算仪的误差及降低措施

对工业供热的蒸汽流量进行测量时,会出现各种各样的问题,其中误差问题是最为关键,也是最容易出现的问题,误差问题会导致经济利益出现问题,引起双方出现经济纠纷。所以在实际测量过程中要对蒸汽流量计和流量积算仪出现的问题进行及时的解决,避免出现利益纠纷,从而提高整套仪表的准确性。本文对工业供热中蒸汽流量计和流量积算仪的误差进行了深入的分析,其中主要的因素包括蒸汽的密度、差压信号传输过程中产生的一些误差、变送器出现故障等,因此,并对这些问题提出了具有针对性的解决对策,主要表现在设计方面、安装方面、维护方面等。

回帖成功

经验值 +10