自建房,没有找设计院设计图,砖混结构 宽8米长14米的地基 平板式筏板基础 柱子直接是从50公分厚的钢筋混泥土板底部伸出来, 柱子尺寸是400*400钢筋是8根16的铁,目前发现了 1楼 和2楼承重大梁中间有垂直U型裂缝,其次是 1号柱 两边各1米的范围内圈梁也有裂缝,估计是柱下沉引起 1和2楼承重梁裂缝,现在在8米跨度大梁下面增加一条 400*400的柱子顶住 大梁底部, 接着我发现 钢筋配料上发现 3号梁 钢筋也放的比较少但是 不会计算力 请大家辛苦帮个忙计算下 3号和2号梁是否可以承担起,万分感谢。 0BDFDDA8A464E9655AFD619811AB7BC7.png
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发

    3号梁要承受2梁传来的荷载,还有板的荷载,如果梁上还砌墙,简支梁的形式,2条20底筋配筋面积就远不够。

    2018-11-23 17:13:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于PKPM首层建模的疑问

建模的时候因为首层高度为楼顶到基础的高度,所以可能存在首层高度比较高的情况,这时窗户的高度可能为相对于±0.000的高度,比如地面为±0.000,首层高为3m+地面下0.5m,窗户开孔为距地面1m处,那建模的时候开洞底标高是多少哪?求大神解答!