5000平方米11米高乙级仓库做雨淋系统,请教老师傅,一块沟通沟通。

提问 发帖 回复

项目概述:某5000㎡/高11米消防自动喷淋系统原设计为丙级仓库,现根据安监要求升级为乙级仓库。不考虑其他改造,现规划一套报警系统与雨淋系统。 项目方案:楼主暂定采用雨淋阀。                 方案1:根据自喷电磁阀,单个管网的作用面积不超260㎡,规划20套雨淋阀配系统,但是考虑到走管与电控拉线过度复杂,对方案提出质疑。

项目概述:某5000㎡/高11米消防自动喷淋系统原设计为丙级仓库,现根据安监要求升级为乙级仓库。不考虑其他改造,现规划一套报警系统雨淋系统

项目方案:楼主暂定采用雨淋阀

                方案1:根据自喷电磁阀,单个管网的作用面积不超260㎡,规划20套雨淋阀配系统,但是考虑到走管与电控拉线过度复杂,对方案提出质疑。

                方案2:将喷淋布置为主管接支管,支管设置作用面积260㎡,以规范形式隔开每段支管。布置烟感控制区域电磁阀开启,达到自控。

疑惑: 两个方案都可能出现2个至3个甚至更多的区域同时仓库,这样计算和选泵的时候该怎么把控与计算?

敬请沟通,指教!

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年11月15日 16:10:47 2楼
    水量太大
    回复 1 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年11月16日 16:46:21 3楼
    乙类仓库单层,每座仓库最大允许建筑面积2000㎡。防火分区面积最大500.  建规表3.3.2
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年11月16日 16:48:41 4楼
    若是多层乙类仓库,每座900㎡,防火分区面积300.
    回复 2 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年11月16日 16:56:13 5楼
    你没给出乙类的对应对象。你可以依照储藏物品的名字对照建规8.3.7-3款,若不在其内,则设雨淋系统没依据。
    回复 1 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年11月16日 17:05:05 6楼
    从规范看8.3.7-4款物品以外。乙类仓库设自喷都没依据。
    回复 0 举报
  • wjhwudi999
    wjhwudi999 2018年11月17日 10:37:33 7楼
    学习学习啊
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年11月18日 10:08:00 8楼
    学习学习啊
    回复 0 举报
  • 请叫我环保卫士
    请叫我环保卫士 2018年11月30日 11:13:37 9楼
    围观学习中!!!
    回复 0 举报
  • cof1543414190443
    cof1543414190443 2018年11月30日 18:23:30 10楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年12月28日 09:16:39 13楼
    一个泵站扬程160m左右