1.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018第4.1.4素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300m2不应少于1点,超过3000m2部分每500m2不应少于1点。每单位工程不应少于3点。
2. 上文中“超过3000m2部分每500m2不应少于1点”如何理解?例如:某工程换填面积5000m2,检测点数量:
方法1). 检测数量=5000/500=10点。
方法2). 检测数量=3000/300+(5000-3000)/500=10+4=14点。
上文的第1感觉应该是方法1。但是按照字面意思,似乎应该是方法2,如果是方法2,不理解为何是3000m2前按300m2,超过3000m2后按500m2。