土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 280KW电机电缆选型

280KW电机电缆选型

发布于:2008-02-04 15:20:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工程,低压母线上接一台280KW的电机,用变频器起动,低压柜到电机距离约300米,设计院电缆选每相3根240平方的电缆,是否合理?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设备选型就不合理,280KW还距离电源300米,应该用高压,用低压是劳命伤财!!!
    可以算一下,280KW的变频器是多少价,900米240的电缆又是多少价,用高压会少多少?
    或者用多台低压电机,变频器不大于75KW,可能这样会省很多钱。
    2008-02-04 16:43:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位可提供详细工程量清单?

我公司有一工程准备招标,现需要一个详细工程量清单用于招标,大体需求如下:总配电柜800KVA(包含进线柜、补偿柜和出线柜),与变压器器房间距5M,有电缆沟联通;设备电柜350KVA,与配电室间中90M;动力配电柜400KVA,与配电室间距90M。

回帖成功

经验值 +10