本建筑地下三层,地上41层,四层以上部分为高级住宅,一至三层为会所,地下为停车场和人防部分。
给排水分项设计说明书
一、 设计说明书
1、 设计依据
1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003
2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)
3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
4)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997版)
5)《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003版)
6) 《饮用净水水质标准》CJ94-1999
7)《建筑中水设计规范》GB50336-2002
8)《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14:2002
9)《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920
10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
11)国家颁布的有关设计规范和标准及市政有关部门的要求
12)业主提供的有关资料
13)建筑提供的平剖面图,总平面图
14)其他相关专业提供的设计要求和资料
2、 设计范围
室内给水系统、饮用净水系统、污废水系统、消防供水系统、雨水系统、热水系统、冷却循环水系统、中水系统、基地外网等
二、 给水系统
1、给水水源
本建筑从城市自来水管道上接入一根给水管,根据生活和消防流量要求,消防进水管管径为DN150,引出生活用水管直径为DN100,市政压力为0.40MPa.
2、给水水量
本工程给水用水量标准及最高日用水量、最大小时用水量见下表:
用水单位名称 用水量标准 人数、次数及容积 使用时间 不均匀系数K 计算用水量 备注
最高日m3/d 最大时m3/h 平均时m3/h
地上一层咖啡厅用水 5L/座.次 20人/h 10 1.5 1.00 0.15 0.10
地上一层美容美发室用水量 40 L/座.次 5人/h 12 1.5 2.40 0.30 0.20
地上二层健身中心 40 L/人.次 15人/h 8 1.5 4.80 0.90 0.60
地上二层物业办公用水 30L/人.班 30 10 1.5 0.90 0.14 0.09
地上三层洗浴用水 150L/人.次 70 10 2.0 10.50 2.10 1.05
游泳池补充水量 10%池容 337.5m3 16 1.0 33.75 2.11 2.11
地上一层、二层、三层中餐酒楼用水量 40L/ 人.d 2724 12 1.5 108.96 13.62 9.08
住宅 240L/ 人.d 876 24 2.5 210.24 21.90 8.76
小计 372.55 41.22 21.99
未预见水量 10% 37.30 4.12 2.20
总计 409.85 45.34 24.19

3、给水系统
(1)本工程采用以下分区方式:
A~D区采用水泵-水箱联合供水方式,通过减压阀垂直串联分区供水;E、F区采用变频水泵供水;地下区采用市政管网直接供水。
A区,三十七层至四十层高差14.4米,采用屋顶稳压设备,局部加压。
B区,三十一层至三十六层高差16.5米,区域最高压力点处的压力0.32MPa,静水压力小于35米。三十七层设置可调式减压阀,阀后压力1.5kgf/cm2供应三十一层至三十六层。
C区,二十五层至三十层高差16.5米,区域最高压力点处的压力0.32MPa,静水压力小于35米。三十一层设置可调式减压阀,阀后压力1.5kgf/cm2供应二十五层至三十层。
D区,十八层至二十四层高差19.8米,区域最高压力点处的压力0.35MPa。
二十五层设置可调式减压阀,阀后压力1.5kgf/cm2供十八层至二十四层。
E区,十一层至十七层高差19.8米,区域最高压力点处的压力0.35MPa。
F区,四层至十层高差24.9米,区域最高压力点处的压力0.40MPa。
地下区,地下三层至地上三层,该区域为建筑的公共建筑部分,市政管网的水压可以满足要求,由市政管网直接供应。
(2)地下三层设置不锈钢生活水箱一个,有效容积84m3,分两格,城市自来水进入地下生活水箱后,由泵房内三组生活水泵分别提升:一组提升至两个塔楼的屋顶水箱并通过减压阀垂直串联供应十八~四十层,每个塔楼水箱的有效容积为:8 m3,水泵参数为:Q=14.00 m3/h,H=192.0m,n=2900rpm.N=22Kw,2台,一用一备;一套变频泵组供应十一~十七层,水泵参数为:Q=16m3/h,H=100.0m, N=18Kw,一用一备;一套变频泵组供应四~十层,水泵参数为:Q=16m3/h,H=75.0m, N=13.2Kw,一用一备;地下三层至地上三层的生活用水由市政管网直接供给。各分区最低配水点静水压力不大于0.45MPa。在三十七~四十层,为保证给水的压力足够,四十一层生活水箱间内设置生活给水增压设备, 参数为: Q=9.0m 3/h,H=15.0m;另设一50L气压罐。
4、计量
本建筑公建和公寓部分在水表设置时,分别设置总表,分开计量。公寓部分每户单独设置水表计量,采用远传水表,设置于每户管井内。
三、 热水部分和饮用净水供应
1、 热水供应
1) 供应范围和供应方式
每户采用分散设置的小型容积式电热水器。桑拿设施和游泳池池水的加热采用集中热水制备和热水管网,分别设置热交换器。经估算,泳池的耗热量约为106.91Kw;桑拿及沐浴的耗热量约为67.84kw/h。
2) 热源

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • lxh0398
    lxh0398 沙发
    好东西,借鉴学习
    2005-04-02 18:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • bys1960
    bys1960 板凳
    不错,谢谢楼主!!
    2005-04-02 15:04:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位大虾,有谁知道设计取费的情况

请问各位大虾,有谁知道现在设计行业内,建筑设计费的取费是按什么为标准,具体取费比例为多少,各专业的分配比例是多少?有没有人知道消防设计在总体设计中占的比例是多大?谢谢相告!我所在的地区是内蒙古呼和浩特!取费标准有没有地区差异?

回帖成功

经验值 +10