一、一般规定本文适用于既有现浇及装配整体式的多层和高层钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)、框架抗震墙、抗震墙结构的抗震加固。
既有钢筋混凝土房屋的抗震加固应满足下列要求:
1.抗震加固时应根据房屋的实际情况选择加固方案,分别采用主要提高结构构件抗震承载力、主要增强结构变形能力或改变框架结构体系的方案。
2.加固后的框架应避免形成短柱、短梁或强梁弱柱。
二、抗震加固方案在加固之前,应尽可能卸除加固构件相关部位的活荷载。加固方案的选择以加强结构的整体性、增强结构的整体抗震性能为目标,以施工的可行性为前提,以加固材料性能较大发挥为导向。
1)既有钢筋混凝土房屋的结构体系、抗震措施和抗震承载力不满足要求时,可选择下列加固方法:
1.框架结构宜优先采用消能减震技术或隔震技术加固,也可采取增设抗震墙、支撑等抗侧力构件的措施,增强结构整体抗震性能。新增抗震墙、支撑宜优先设置在楼梯间四周,以减小楼梯构件地震反应。
2.单向框架应加固,或改为双向框架,或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、支撑等抗侧力构件的措施。
3.单跨框架不满足鉴定要求时,应在不大于框架—抗震墙结构的抗震墙较大间距且不大于24m的间距内增设抗震墙、翼墙、支撑等抗侧力构件或将对应轴线的单跨框架改为多跨框架。
4.房屋刚度不足、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固,也可采用增设支撑进行加固。
5.当框架梁柱实际受弯承载力的关系不满足鉴定要求时,可采用外包型钢、增大混凝土截面或粘贴钢板等加固框架柱;也可通过罕遇地震下的结构弹塑性分析结果确定对策。
6.框架梁柱配筋不满足鉴定要求时,可采用外包型钢、增大混凝土截面或粘贴钢板、碳纤维布、钢绞线网片聚合物砂浆等加固。
7.框架柱轴压比不满足鉴定要求时,可采用增大混凝土截面等加固。
8.钢筋混凝土抗震墙配筋不满足鉴定要求时,可加厚原有墙或增设端柱、墙体等。
9.当楼梯构件不满足鉴定要求时,可采用粘贴钢板、碳纤维布、钢绞线网片聚合物砂浆等加固。
2)局部钢筋混凝土承重构件受压区混凝土强度偏低或有严重问题时,可选择采用置换混凝土加固法。
3)钢筋混凝土构件有局部损伤时,可采用细石混凝土修复;出现裂缝时,可灌注水泥基灌浆料等补强。
4)填充墙体与框架柱连接不满足鉴定要求时,可增设拉筋连接;填充墙体与框架梁连接不满足鉴定要求时,可在墙顶增设钢夹套等拉结;楼梯间的填充墙不满足鉴定要求,可采用钢筋网砂浆面层加固。
女儿墙等易倒塌部位不满足鉴定要求时,可按规范选择相应的加固方法。