框架结构设计的是滑动支座的楼梯,但是施工队做成整浇楼梯了,影响大吗?

提问 发帖 回复

框架结构设计的是滑动支座的楼梯,但是施工队做成整浇楼梯了,影响大吗?

框架结构设计的是滑动支座楼梯,但是施工队做成整浇楼梯了,影响大吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • hfanhnu
    hfanhnu 2018年11月08日 16:26:13 2楼
    我们这很多都是设的滑动支座,施工单位根本不会考虑这东西,做起来麻烦不如一次性浇了来的快。不过我们这地震设防烈度低
    回复 2 举报
  • o如梦无痕o
    o如梦无痕o 2018年11月14日 08:49:24 3楼

    几十年都是这么做的,正常情况下肯定没有问题。所有正常情况下不用担心。

    地震作用情况下,楼梯因为斜撑作用对整体刚度有影响。和实际PKPM建模有区别,同时这个地方的楼梯容易在施工缝位置破坏。

    正常情况下没有问题。地震情况下出现问题了也是施工单位没有按图施工,和你没有关系。

    退一万步讲,就算追究设计责任也是追究盖章的总工的责任。和设计没有关系。

    回复 0 举报
  • laji886
    laji886 2018年11月14日 13:07:21 4楼

    知道了,就要求整改

    回复 0 举报
  • cof1543413998925
    cof1543413998925 2018年11月28日 22:48:33 5楼
    非常感谢分享
    回复 0 举报
  • cof1543414243713
    cof1543414243713 2018年11月28日 22:50:23 6楼
    非常感谢分享
    回复 0 举报