模拟冲刺卷八
技术实务
1.下列物品中,储存与生产火灾危险类别不同的有()。
A.铝粉
B.竹藤家具
C.漆布
D.桐油织物
E.谷物面粉
2.某地下变电站,主变压器容量为150MV?A,该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有()。
A.继电器室设置感温火灾探测器
B.主控通信室设置火灾自动报警系统及疏散应急照明
C.变压器设置水喷雾灭火系统
D.电缆层设置感烟火灾探测器
E.配电装置室采用火焰探测器
3.某商业建筑,建筑高度23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分限部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有()。
A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗
B.防火墙上设置两常闭式乙级防火门
C.设置总宽度为18m、耐火极限为3.00h的特级防火卷帘
D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层
E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀
4.下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有()
A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具
B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限
C.潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具
D.木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具
E.舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5m²的助燃电缆明数
5.某平战结合的人防工程,地下3层,下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规》GB 50098要求的有()。
A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室
B.地下一层设卡拉OK厅、室内地坪与室外出入口地坪高差6m
C.地下三层设沉香专卖店
D.地下一层设员工宿舍
E.地下一层设400m²儿童游乐场,游乐场下层设汽车库
综合能力
1.在水喷雾灭火系统中,各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装喷头总数的( ),且每种备用喷头不应少于( )个。
A.1%;10
B.2%;10
C.1%;5
D.2%;5
2.瓶组式细水雾灭火系统在备用状态下,储水容器处于( )状态,储气容器处于( )状态。
A.常压;高压
B.常压;低压
C.低压;常压
D.高压;常压
3.某企业新建车间主要用于加工闪点为 70℃的煤油,水喷雾灭火系统安装完成后申请相关部门进行验收。下列关于报警阀组验收的说法中,错误的是( )。
A.水力警铃喷嘴处压力不应小于 0.05MPa,且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB
B.打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠
C.控制阀均应锁定在常闭位置
D.与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
4.下列有关气体灭火系统灭火剂输送管道安装要求的描述中,正确的是( )。
A.采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割
B.安装后的螺纹根部应有 1~2 条外露螺纹
C.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大 1 级
D.采用法兰连接时,衬垫应凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫
5.某计算机房设置了气体灭火系统,系统根据机房空间和位置的特点采用了管网灭火系统,在对管网灭火系统进行检查时应检查其是否具有( )种启动方式。
A.1
B.2
C.3
D.4
案例分析
2008年10月21日,福建省田市秀屿区笏石镇飞达鞋面加工厂发生火灾,死亡37人,受伤19人,过火面积398.8㎡,直接财产损失30.1万元。救援人员发现现场人员逃生方式不合理,调查时发现该场所没有设置消防应急照明和疏散指示标志,灭火器配备不足。飞达鞋面加工厂系个体工商户,经营者为黄淑滨女士。
该加工厂地上一层至五层为混凝土框架结构,地上六层东半部为混凝土框架结构、西半部为钢结构违章搭建。飞达鞋面加工场首层从北向南依次为:北店面材料仓库、中间店面材料仓库兼出入口、南店面员工宿舍,面积为146.4㎡,东侧东半部搭设一阁楼作为办公室;地上二、三层为车间,地上四层为黄淑滨的家人宿舍,地上五层为员工宿含,各层面积均为177.6㎡,地上六层为员工宿舍及食堂。其建筑高度为19m,地上层至二层有两部楼梯,地上二层至六层有一部敞开式楼梯。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.根据这次火灾造成的人员伤亡和财产损失情况判定该次事故的等级?消防部门将火灾分为哪几个等级?
2.一般情况下,消防应急照明和疏散指示标志应该怎么设置?
3.该鞋面加工厂的楼梯设置存在哪些问题?
4.在这次火灾事故中,经营管理者和员工缺乏哪些消防知识?
答案
技术实务
1.【答案】CDE
【解析】根据《建筑设计防火规范》条文说明第3.1.1条及3.1.3条可知,铝粉的生产和储存均为乙类;漆布、桐油织物的生产为丙类,储存为乙类;竹藤家具的生产和储存均为丙类;谷物面粉的生产为乙类,储存为丙类。
2.【答案】ADE
【解析】根据《建筑设计防火规范》第8.3.8条,下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:(1)单台容量在40MV?A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV?A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV?A及以上的独立变电站油浸变压器。(2)飞机发动机试验台的试车部位。(3)充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电客器和多油开关室。注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。C项正确。第8.4.1条,电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房应设置火灾自动报警系统。
3.【答案】CD
【解析】防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,故A、B项错误。排烟防火阀的设置场所有:(1)排烟管在进入排风机房处。(2)穿越防火分区的排烟管道上。(3)排放系统的支管上。故E项错误。
4.【答案】AC
【解析】配电盘后接线要尽量减少接头,接头应采用锡钎焊焊接并应用绝缘布包好,金属盘面还应有良好接地,故B项错误;明装吸顶灯具采用木制台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。附带镇流器的各式熒光吸顶灯,应在灯具与可然材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃予顶上,故D项错误;舞台安彩灯灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下,不应超过60W。彩灯之间导线应焊接,所有导线不应与可燃材料直接接触,而明敷会导致与可燃材料直接接触,故E项错误。
5.【答案】BD
【解析】根据《人民防空工程设计防火规范》第3.1.3条,人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿国、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。根据第3.1.6条,地下商店应符合下列规定:(1)不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。(2)营业斤不应设置在地下三层及三层以下。(3)当总建筑面积大于20000m时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。根据第3.1.12条,人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
综合能力
1.A
【解析】在水喷雾灭火系统中,各种不同规格的喷头的备用品数量不应小于安装总数的 1%,且每种备用喷头不应少于 10 个。
2.A
【解析】瓶组式细水雾灭火系统在备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于高压状态。
3.C
【解析】水喷雾灭火系统报警阀组的验收要求包括:(1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。(2)报警阀安装地点的常年温度应不小于
4℃。(3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于 0.05MPa,且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于
70dB。(4)打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠。(5)控制阀均应锁定在常开位置。(6)与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
4.A
【解析】采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部应有 2—3 条外露螺纹。管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大 2
级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板 50mm。采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。
5.C
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)的规定,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
案例分析
1.因为这次火灾导致死亡37人,受伤19人,直接财产损失30.1万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)中规定的生产安全事故等级标准可知该次火灾为特别重大火灾。消防部门将火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级:
(1)特别重大火灾,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。
(2)重大火灾,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。
(3)较大火灾,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。
(4)一般火灾,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。
注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。
2.应急照明布置:
(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室和避难层(间)。
(2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。
(3)建筑面积超过100㎡的地下、半地下公共活动场所。
(4)公共建筑中的疏散走道。
(5)人员密集厂房内的生产场所及疏散走道。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明。
疏散指示标志:
(1)公共建筑及建筑高度大于54m的住宅建筑,高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
①应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上。
(2)下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光
疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
①总建筑面积超过8000m2的展览建筑。
②总建筑面积超过500m2的地上商店。
③总建筑面积超过500m的地下、半地下商店。
④歌舞娱乐放映游艺场所。
⑤座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
3.建筑内部疏散楼梯不足。地上二层以上仅设置部直通屋面的开式楼梯,发生火灾后在敞开式楼梯处形成烟匈效应,烟气、火势迅速沿耧梯向上蔓延,造成唯一的疏散楼梯被封堵。
4.经营管理者和员工缺乏消防安全知识和自救基本常识。工厂经营管理人员安全意识淡薄,未制定有关安全管理制度和应急预案,也未在建筑内设置应急照明和灯光疏散指示标志。火灾发生后,工厂经营管理人员也未及时组织被困人员自救逃生,使被困人员难辨方向,逃生过程中也没有采取必要的防护措施,致使伤亡扩大。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
2018年一级消防工程师技术实务冲刺精讲视频资料2018年一级消防工程师技术实务冲刺精讲视频资料,苏文平讲的,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,网盘链接已上传,备考消防工程师,技术实务这一科是关键,技术实务是消防课的基础,学通技术实务,消防三门课自然就都通了,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报