土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB压力变送器/传感器/压力换能器区别

ABB压力变送器/传感器/压力换能器区别

发布于:2018-11-06 16:34:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


ABB压力变送器、压力传感器和压力换能器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。 压力传感器可以用 4-20mA 的输出信号描述,而压力换能器使用毫伏级的信号描述。一旦描述了相关详情以定义输出信号和应用,就可以确定正确的术语。下面是介绍每个术语及其优势和限制的快速指南。

ABB压力传感器

毫伏 (mV) 输出信号(也是所有压力类型的通用术语);测量压力的设备。通常可在距离电子设备十 (10) 至二十 (20) 英尺的情况下使用毫伏输出信号,而没有显著的信号损耗。信号与电源成正比。具有 10 mV/V 输出信号的 5 VDC 电源可产生 0-50 mV 的输出信号。粘结箔应变片或薄膜技术等旧有技术可产生 2-3 mV/V(毫伏/伏)输出信号,而 MEMS 技术可以可靠地产生 20 mV/V 输出信号。毫伏级输出信号使设计工程师能够灵活地根据系统需要调节输出信号,并可减小封装尺寸及降低成本。 ABB压力变送器http://www.whdkm.cn/

ABB压力换能器

高电平电压或频率输出信号,包括 0.5 至 4.5 V 比率(输出信号与电源成正比)、1-5 V 和 1-6 kHz。这些输出信号应在电子设备的二十 (20) 英尺范围内使用。电压输出信号可为井口 SCADA 系统等远程电池供电设备提供低功耗。除需要 5 VDC 稳压电源的 0.5-4.5 V 输出外,电源电压通常为 8-28 VDC。0-5 V 等旧电压输出信号不具有在传感器处于零压力时存在信号的“非零最小输出”功能。此类风险在于系统无法区分没有输出的传感器故障与零压力这两种情况。

ABB压力变送器

电流输出信号即 4-20 mA(4 至 20 mA),设备测量的是电流而不是电压;TE 压力变送器是两线设备(红色为电源线,黑色为接地线)。4-20 mA 压力变送器提供良好的抗电磁干扰能力 (EMI/RFI),并且需要 8-28 VDC 的电源。因为信号在产生电流,所以如果在全压力条件下操作,则会消耗更多的电池寿命。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1543415385698
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    谢谢楼主分享,学习了。
    2018-11-06 20:29:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟气分析仪检测气体需要用到哪些传感器

现如今空气污染问题提越来越严重,尤其是在重工业区的城市中空气污染尤为严重,这时候,烟气分析仪就有了巨大的作用,他能广泛应用各个领域监测空气质量制定最好的计划,但是很多人还是初次知道烟气分析仪,接下来我来为各位讲述烟气分析在各个领域的用途都有哪些。 在新型干法水泥烧成系统控制中,窑尾炯室和预热器筒出口烟气成分含量分析极为重要。根据分析结果,中控操作员能较准确地判断窑内的烧成温度、窑内通风、反应等状况,并作及时调整。如:根据窑尾烟室的值来加、减煤;通过CO值及值来判断窑内通风状况,据此可以增、减窑尾主排风机转速或开、关三次风管闸板开度来调整窑内通风状况;还可根据

回帖成功

经验值 +10