土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问PKPM独基柱基最小构造配筋是如何得来的?
RT,我设计的是个独立柱基高度600mm,两阶300 300,按照最小配筋率0.15%计算取1阶高度300x1000x0.0015=450 计算是配筋是345 但是PKPM给的构造配筋是12@150?请问这个12@150的构造配筋是怎么得到的??

全部回答(6 )

  • jszxwsw
    600X1000X0.002=1200mm2=12cm2
    2019-01-03 13:25:03 来自 PC 评论 举报
  • zihan1009
    你这个是总配筋量,还和宽度有关
    2018-12-01 18:21:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10