正在加载...
已知某主变电所110KV侧采用线路变压器组接线方式,110KV I回电缆长度3.5Km、单位长度电容量为0.2uF/Km,1号主变压器通过计量参考点(主所侧)功率因数为0.8,有功功率为6000KW。试计算
1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数。
2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿多大的无功功率?
全部回答(8 )
已知;L=3.5km C=0.2nF U=110kv P=6000kw cos=0.8 线路空载无功功率Q空=CU2*314=759880/1000=759.88kvar 负荷无功功率Q=6000*0.75(比值)=4500kvar
P=6000kw q=4500+759.88=5259.88kvar 比值0.88 功率因数为0.75
答:1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数理论计算为0.75(含线路损失)。
2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿无功功率1540kvar。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
