土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何求下列的功率因数和无功功率?

已知某主变电所110KV侧采用线路变压器组接线方式,110KV I回电缆长度3.5Km、单位长度电容量为0.2uF/Km,1号主变压器通过计量参考点(主所侧)功率因数为0.8,有功功率为6000KW。试计算

1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数。

2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿多大的无功功率?

全部回答(8 )

  • 杨建001
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-13 09:38:13 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun

    已知;L=3.5km   C=0.2nF  U=110kv    P=6000kw   cos=0.8     线路空载无功功率Q空=CU2*314=759880/1000=759.88kvar    负荷无功功率Q=6000*0.75(比值)=4500kvar

    P=6000kw  q=4500+759.88=5259.88kvar   比值0.88  功率因数为0.75     

    答:1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数理论计算为0.75(含线路损失)。

          2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿无功功率1540kvar。

    2018-11-26 15:27:26 来自 PC 评论 举报