造成抹灰层空鼓的成因各有差异,并非是单一措施就能解决。在某砌筑工程实例中,项目部总结了造成抹灰层空鼓的五个成因,以及相应的防治措施,值得参考借鉴。
成因一:
砼体表面光滑,施工未按要求做出甩浆处理。
对策:
砼体墙表面应事先清洁干净,并按要求做出甩浆处理。
成因二:
在墙面甩浆与抹灰施工之前,施工没有将墙体表面上的泥尘、浮浆等影响粘结的介质清除干净。
对策:
在墙面甩浆与抹灰施工之前,应铲除基面上的浮浆等,并冲刷干净其表面上的泥尘等影响到粘结的介质。
成因三:
基面上的甩浆层粘结力不足,低于抹灰砂浆的粘结强度,而成为墙面抹灰层内的被动粘结层。
对策:
在砼体墙甩浆之前应冲洗干净基面,以CL砂浆添加剂调配的胶液调配灰比重量比为1:1的浆料甩浆。
成因四:
一次性抹灰过厚(超过15mm)或墙面抹灰分道施工的间隔时间不足(少于12小时),抹面上墙的砂浆滑移,抹灰层就极容易出现呈水平走向的下垂裂缝,并往往使得墙面抹灰层出现空鼓。
对策:
一次性抹灰的厚度应控制在15mm范围之内;墙面抹灰分道施工的间隔时间大于或等于12小时。
成因五:
施工没有将抹上墙面的砂浆搓压密实。
对策:
墙面抹灰层应分道施工,每一道抹上墙面的砂浆必须搓压密实。罩面层抹灰应原浆压实抹平。
来源:建筑工程鲁班联盟