土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 就找你的茬!几张典型违规用电图,全找出来的算你牛!

就找你的茬!几张典型违规用电图,全找出来的算你牛!

发布于:2018-10-31 10:38:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

下面有十张典型违规用电图,

大家能找到哪些违规的地方吗?

新建 DOC 文档131.png

答案

公布

1、电缆线使用铁丝固定

2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施

3、电缆线直接在钢梁上铺设

参考标准:GB50484-4.3.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线。

新建 DOC 文档333.png

答案

公布

1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施

2、三条相线直接和电机线绕在一起,固定不牢

3、无外壳接地

参考标准:GB50484-4.3.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施。电缆接头不得设置于地下。

新建 DOC 文档546.png

答案

公布

1、配电箱门板损坏

2、主漏保缺少隔离开关

3、分漏保缺少隔离开关

4、使用民用插座插头

5、主漏保一闸多接

6、PE线未接

7、主漏保未控制分漏保

8、电源线不能从箱门口进入

参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。

新建 DOC 文档869.png

答案

公布

1、电焊机接地线未固定

2、使用螺纹钢做接地极

3、焊机一次线外皮破损

4、接地线非PE线

参考标准:GB50484-4.5.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢。接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用镀锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫,螺栓不得埋入地面下。 接地极参考标准:JGJ46-5.3.4。

新建 DOC 文档1143.png

答案

公布

1、电源线直接和碘钨灯管接在一起

2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施

参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。

新建 DOC 文档1360.png

答案

公布

1、使用民用插盘

2、插线盘缺少漏电保护器

3、民用插盘有触电的火花斑迹

4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场

参考标准:GB50484-4.1.9临时用电设备应进行检查和试验,确认合格并标识后方可使用。

新建 DOC 文档1576.png

答案

公布

1、配电箱内主线混乱,有并联现象

2、分闸一闸多接

3、左侧接线不合理,不符合接线要求

4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线

参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)

新建 DOC 文档1820.png

答案

公布

1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面

2、不符合一机一闸一保护要求

3、刀闸不符合安全用电要求,主要原因铜片部分露在外面

4、右侧刀闸缺少保护罩,左侧刀闸接线不符合规范要求

5、接线无主开关

6、配电盘的绝缘板非电木板

7、无PE线连接点

8、整体配电盘不符合要求,属报废性质

参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。 根据GB 50054-1995的规定,刀闸存有铜芯外露,不得在工业上使用。

新建 DOC 文档2207.png

答案

公布

1、电缆线为架设离地面或者埋地保护

2、PE线使用附加线,拖拉电缆线时强度不够

参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。

新建 DOC 文档2445.png

答案

公布

1、电缆线未加过路防护

2、钢板压在电缆线上

3、基坑无防护

参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-14 09:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • kingstar44
    kingstar44 板凳
    实际上施工现场,能用钢筋打个接地极都算不错了,要是都符合用电规范,我没见过,只要无裸露,铰接,漏电保护正常就算合格了
    2018-12-07 13:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间电缆如何走线

入行没多久,现在在配合装修设计师设计配电平面图。楼梯间墙面是剪力墙,不能暗敷走线,如果要绕过楼梯间走线要绕很长一段距离。我想问问有没有哪个规范认为现浇混凝土楼梯能否预埋管线或者后期开槽是否可行的,还是说仅仅是施工困难所以没有人那么做?

回帖成功

经验值 +10