土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵停机啦

热泵停机啦

发布于:2008-02-03 12:48:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有个项目是采用湖水进行交换的,由于受几天的强冷天气使湖水水温降低,导致热泵无法正常工作。请问朋友有何高见

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ysq239
    ysq239 沙发
    把蒸发器加大还可以用!
    2008-02-14 09:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • jichunhe
    jichunhe 板凳
    是否调试一下蒸发温度参数,使系统识别性能放宽。
    2008-02-11 22:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 826 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活塞压缩机气缸开裂拉缸

我大修修一台-75摄氏度工艺用活塞机,更换阀片及活塞环。完成后开发现冷冻机油变色机调试后10分钟左右压缩机异响,打开检查发现有一气缸裂开。重新更换气缸后开机试验,和原来气缸对称的气缸又开裂,。请教各位大侠有谁遇见过?机组是复叠式的,意大利安哥拉东尼出的(angelantoni)。本人从事压缩机维修多年,确认装配没有问题,安装间隙尺寸全在技术要求以内。

回帖成功

经验值 +10