土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于早期抑制快速响应喷头的疑问

关于早期抑制快速响应喷头的疑问

发布于:2018-10-30 11:15:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷头.JPG 对于仓库内设置的早期抑制喷头,流量按95L/s,主管DN200,换装布置,支管DN65,考虑每根支管同时启动4个喷头,现在有个疑问,两根主管间的DN65支管上最多能设置几个喷头,是12个还是可以做到多一些?依据是什么?个人觉得把支管当做干管来看待就应该可以没有每边6个的限制

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cysd118
    cysd118 沙发
    能接多少个需要计算确定,环状管网的计算,比较复杂。按照我的经验15个没问题。
    2018-10-31 07:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳

    12个喷头。着火不能按线,应该按面。即3x4或4x3,绝对不可能12x1.管径,要满足:若三根管每管4个喷头或四根管,每管3个喷头。取最不利,就是每根管4个喷头打开。管径DN100.

    2018-10-30 17:34:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防小白求大神指导

本人刚接触消防工程这个行业,之前没接触过建筑行业,现在在工地做一名技术员,除了平时在工地学习一些施工工艺和图纸,还需要学习哪些东西能使自己快速成长,能尽快了解消防水这一块 求大神指导告解

回帖成功

经验值 +10