土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位牛人积极发言!!!!,多给建议

请各位牛人积极发言!!!!,多给建议

发布于:2018-10-25 18:54:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在1米左右,为上下通缝,混凝土强度为C40P10抗裂纤维,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400,剪力墙拆模很不及时, 要5至6天才能拆完,剪力墙有60m左右长,现在想请大家讨论下地下室是怎么造成那么多裂缝,是拆模不及时散热造成的吗?请各位牛人积极发言!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mecidar
    mecidar 沙发
    60米长至少要设一道后浇带。竖向裂缝,可能是水平向配筋存在问题。还有可能是混凝土没有保温保湿养护,出现的表面干缩裂缝;还有可能是混凝土的水胶比过大……
    2019-01-21 09:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuping988
    liuping988 板凳
    裂缝宽度有;多少;只要不超规范;允许有裂缝的;
    2019-01-18 17:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多